工地现有用电设备:塔吊4台*60KW,闪光对焊机4台*55KW,各种小型机械(如钢筋加工机、木工机、振动泵、水泵等)20台*5KW,照明(有单相空调等)150KW,中央空调1台*55KW,其它三相用电功率(如喷泉等)80KW,已有两台630KVA变压器。拟新增25台(或50台,根据工程进度)冲孔机,每台功率70KW。请问该选用多大容量的变压器?麻烦把计算公式一并列出,如功率因数、系数、同期率等,谢谢!

[ 本帖最后由 huahua1777 于 2010-11-18 22:37 编辑 ]
免费打赏
风卷云
2010年11月18日 11:31:28
2楼
没人知道吗:Q
回复
lingxuct
2010年11月18日 11:49:53
3楼
眼睛不好,为什么发这么小的字?
回复
t800
2010年11月18日 13:40:37
4楼
“拟新增25台(或50台,根据工程进度)冲孔机,每台功率70KW。”楼主这个项目用的这个机器是干什么的啊?请教下
回复
风卷云
2010年11月18日 14:25:14
5楼

冲孔灌注桩,桩机呀
回复
风卷云
2010年11月18日 22:38:40
6楼
坐等强人解答:time:
回复
无止境
2010年11月19日 09:45:02
7楼
工地临时供电计算书
一、用电量计算:
工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:

其中 P ── 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;
Pc ── 全部施工动力用电设备额定用量之和;
Pa ── 室内照明设备额定用电量之和;
Pb ── 室外照明设备额定用电量之和;
K1── 全部施工用电设备同时使用系数;
总数10台以内取0.75;10—30台取0.7;30台以上取0.6;
K2 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8;
K3 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0;
综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有

本例计算中K1={Edt_5};
全部施工动力用电设备额定用量:
────────────────────────────
序号 额定功率(kW) 距离电源(m) 机具名称
{施工机具电动机额定用量}
经过计算得到 P = {Sum}kW。
二、变压器容量计算:
变压器容量计算公式如下:

其中 P0 ── 变压器容量(kVA);
1.05 ── 功率损失系数;
cos ── 用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。
经过计算得到 P0 = 1.4×{Sum}= {BYQ}kVA。
三、配电导线截面计算:
1.按导线的允许电流选择:
三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:

其中 I1── 线路工作电流值(A);
U1 ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。
经过计算得到 I1 = 2×{Sum} = {PDDX}A。
对于不同类型的{DX0}导线,其截面积分别为:
{DX1} ── {jmj1}mm2}
{DX2} ── {jmj2}mm2}
{DX3} ── {jmj3}mm2}
2.按导线的允许电压降校核:
配电导线截面的电压可以按照下式计算:

其中 [e] ── 导线电压降(%),对工地临时网路取7%;
P ── 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量;
L ── 各段线路长度(m);
C ── 材料内部系数,三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3;
S ── 导线截面积(mm2);
M ── 各段线路负荷矩(kW.m)。
对于不同类型的{DX0}导线,其截面积分别为:
{DX1} ── {jmj4}mm2}
{DX2} ── {jmj5}mm2}
{DX3} ── {jmj6}mm2}
我们选择上面结果的最大值,得到如下结果:
对于不同类型的{DX0}导线,其截面积分别为:
{DX1} ── {Max1}mm2}
{DX2} ── {Max2}mm2}
{DX3} ── {Max3}mm2}
回复
lingxuct
2010年11月19日 12:18:21
8楼
好象是这样计算:

把每台设备的功率P,功率因数cosφ,暂载率(需用系数),同时系数,再乘以台数,得一种设备的总容量,把各种设备的总容量相加,得出“电源需要量”(容量)。

往往碰上不会设各种系数:
塔吊——需用系数 0.65,同时系数 0.45 cosφ=0.85

对焊机——需用系数 0.60,同时系数 0.35 cosφ=0.72

小型加工机械——需用系数 0.90,同时系数 0.25,cosφ=0.87

照明、空调——需用系数(考虑晚上灯全开,夏天空调全开)0.90,同时系数0.92

临时短时间用的设备,可以适当加点裕量,不必都计算在内。
回复
风卷云
2010年11月19日 17:31:11
9楼
谢谢楼上的各位,能详细的换算一下吗?
电流计算公式我大概知道点,是不是I=P/(1.732×U×cosφ×η)?
选用变压器该是换算成KVA吧。怎么算呢,有点糊涂。
回复
风卷云
2010年11月19日 17:38:16
10楼
“电源需要量”(容量)是指KW还是指KWA?
每台设备的功率P,功率因数cosφ,暂载率(需用系数),同时系数,再乘以台数,得一种设备的总容量
请问上面的公式是什么?谢谢!
回复
风卷云
2010年11月19日 21:37:25
11楼
KVA是视在功率 KW是有功功率,1KVA是不是约为0.9KW?如果是,是不是可不可以理解为不同类型的用电设备乘以不同的同时系数,然后各种用电设备全部相加得出计算功率KW,然后再换算成多少KVA就是需要的变压器容量。如果是这样那么功率因数cosφ,暂载率(需用系数)等就没必要计算了?