电缆沟内电缆的敷设问题
huangzhaoguan
2010年11月17日 20:14:52
来自于继电保护
只看楼主

电缆沟内布线时,想把强电和弱电一起布置到电缆沟内,具体方法如下:电缆沟内线架分两边,一边是强电电缆,另一边是弱电电线,弱电电线单独用带镀锌桥架布置.这样综合布置行不.请大家说下,谢谢!另问下大家,有没有强电和弱电共用的桥架.[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-17 20:49 编辑 ]

电缆沟内布线时,想把强电和弱电一起布置到电缆沟内,具体方法如下:电缆沟内线架分两边,一边是强电电缆,另一边是弱电电线,弱电电线单独用带镀锌桥架布置.这样综合布置行不.请大家说下,谢谢!另问下大家,有没有强电和弱电共用的桥架.

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-17 20:49 编辑 ]
免费打赏
xj.7204
2010年11月17日 20:49:20
2楼
强电和弱电非得共架时,其中间要用非燃材料隔离的吧.
回复
yaoguizhong213
2010年11月17日 23:30:21
3楼
电缆沟一般不将动力缆和控制缆放在一起,在一起时,控制缆在下层,动力缆在上层,防火。
此时,建议控制缆用阻燃缆。
回复
lytn2005
2010年11月19日 16:41:30
4楼
有强电和弱电共用的桥架,不过需要在桥架内部加一个内衬(或者叫挡板、隔断都行),把强弱电隔开。我见过玻璃钢的和槽式的这么做的。

[ 本帖最后由 lytn2005 于 2010-11-19 16:42 编辑 ]
回复
kenny_yue
2010年11月19日 17:11:03
5楼
我一直在思考,加东西能隔开相互间的干扰吗?强弱电水平敷设时,间距大于0.3米
回复
qqwenlin
2010年11月19日 19:05:22
6楼
应该可以,间距150以上。
回复
qqwenlin
2010年11月19日 19:06:42
7楼
但是很少采用,一般分开敷设。
回复
z1g2d3
2011年05月05日 15:33:24
8楼
最好不要共用
回复

相关推荐

APP内打开