地梁箍筋加密区从哪开始算起
开发大帝
2010年11月17日 17:45:50
来自于闲聊茶吧
只看楼主

两个承台的中心距离为四米,边距为两米,梁高高为六十,加密要求是1.5倍梁高或1/3跨,如果是是1.5倍梁高那就是整条梁都加了,如果是1/3跨那就是加密在承台内。请问应该按哪种做法做

两个承台的中心距离为四米,边距为两米,梁高高为六十,加密要求是1.5倍梁高或1/3跨,如果是是1.5倍梁高那就是整条梁都加了,如果是1/3跨那就是加密在承台内。请问应该按哪种做法做
免费打赏
筛糠
2010年11月17日 20:31:39
2楼
全跨加密,毫无疑问
回复
xdnxdn123
2010年11月20日 12:08:22
3楼
首先这是一连系梁,图集有两种做法:(图集:06G101-6)
1.各跨连续(钢筋锚入柱内)
2.单跨连系梁(钢筋锚入承台即可)
讨论:
1.承台一般是单面配筋的(一般只有配底筋),地震时,上述做法2的承台可能容易拉裂,所以做法1更好(当然钢筋要多点);
2.对方法1,与承台重叠部分的梁不用加密,构造配点箍筋已经足够好了;
3.连系梁好像一般可不考虑抗震得,也就不需要加密箍筋了,
4.净跨较小时(如楼主所说的情况),可以考虑承台以外部分箍筋加密;