喷淋主管网泵房处平时压力为0.7mpa,当压力下降到0。6mpa时稳压泵起泵供水。在泵房处打开消防排水试验阀,压力下降到0。6mpa时,稳压泵反复起动、停止,对管网及固件冲击很大,请问是什么原因?
喷淋主管网泵房处平时压力为0.7mpa,当压力下降到0。6mpa时稳压泵起泵供水。在泵房处打开消防排水试验阀,压力下降到0。6mpa时,稳压泵反复起动、停止,对管网及固件冲击很大,请问是什么原因?
2楼
稳压泵的作用是稳定管道系统的压力当管网漏损或管网内气体经由自动排气阀排走后导致水压降低至稳压泵设定的工作压力(一般是有压力开关或电接点压力表)时即会启动.
回复
3楼
稳压泵的流量为多少,流量过大就可能频繁启动。
回复
4楼
流量过大时将直接启动消防泵
不会造成上述情况!
回复
5楼
我说的流量是指稳压泵的流量过大!!!
回复
6楼
同意楼上的说法。
回复
7楼
稳压泵由压力开关控制,消防管网压力降至0。6mpa时启泵,压力达到0。7mpa时停泵。是不是控制电路有问题?
回复
8楼
配稳压罐了吗,如果不配的话,就有可能导致稳压泵频繁启动。
回复