7层教学楼是否需设火灾自动报警?
szn_226
szn_226 Lv.2
2010年11月17日 17:04:29
来自于防雷减灾
只看楼主

《建筑设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》均未对教学楼是否设置火灾自动报警进行说明,上次一个7层教学楼消防队说可以不设,审图又说要设,但都没有明确说明原因,希望大家给出中肯意见,感谢。

《建筑设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》均未对教学楼是否设置火灾自动报警进行说明,上次一个7层教学楼消防队说可以不设,审图又说要设,但都没有明确说明原因,希望大家给出中肯意见,感谢。
szn_226
2010年11月18日 10:13:07
2楼
自己顶一下吧,希望大家不吝赐教!
回复
boeing_s
2010年11月18日 16:18:13
3楼
面积呢?超过3000就是强条需要了
就算没超过3000,学校这种人员密集区域,还是推荐设置的好,我理解为儿童活动场所,当然你也可以说都是大学生。。。。
回复
szn_226
2010年11月18日 19:53:22
4楼
大于3000平米就是强条,请问是哪本规范上说的,《建筑设计防火规范》上是大于3000平米的旅馆建筑。学校建筑又不同于儿童活动场所,大家平时接触的工程中,学校建筑是否均设了自动报警呢?
回复
oyl123
2010年11月19日 08:35:03
5楼
学学规范学学规范学学规范
回复
boeing_s
2010年11月19日 09:10:19
6楼
所以我说了,我理解学校为儿童活动场所:lol
回复
boeing_s
2010年11月19日 15:53:36
7楼
民规 JGJT16 2008 13.1.3 2 2)
建筑物不超过24m的单层及多层“公共建筑物” “应”设置火灾自动报警系统
回复
szn_226
2010年11月21日 10:38:24
8楼
如果严格按照民规13.1.3这条执行,岂不是所有公共建筑都要设置火灾自动报警,不论面积大小均应设置?
回复
boeing_s
2010年11月22日 14:13:47
9楼
可以去看一下条文说明,它举了些例子,比方说门卫室,公厕,垃圾房之类的面积特别小的单体建筑可以不设置
回复
boeing_s
2010年11月22日 16:19:44
10楼
火灾报警系统也有等级之分,有区域控制的,集中控制的,甚至控制中心的
个人理解,面积小的你就不需要设置消防控制室了,所有的探头报警都是自动或者就地控制,这个对业主来说不会增加太多成本吧
完全不设防的建筑,现在这个环境下,也不值得提倡
回复
miao20090909
2010年11月23日 21:07:23
11楼
新规范规定必须设置
回复

相关推荐

APP内打开