地下室顶板活荷载取值问题
shenmeixia728
2010年11月17日 15:47:43
只看楼主

地下室顶板的活荷载怎么取?

地下室顶板的活荷载怎么取?
免费打赏
maidouzuqiu
2013年11月25日 07:31:57
42楼
向楼主学习,多多总结
回复
li556671
2013年11月25日 09:25:21
43楼

结构新人,积极学习中,发现结构这个东西,真的好烦啊
回复
yxw531
2013年11月25日 09:55:00
44楼
shenmeixia728 发表于 2010-11-18 09:51 1、建筑结构专业技术措施2.0.3一般民用建筑的非人防地下室顶板(标高0.000处)的活荷载宜不下于4KN/M22、 …有道理,就是这么计算的。。。。
回复
byh2013
2013年12月11日 14:44:48
45楼
我们这里一般都取5
回复
han790110
2014年03月25日 10:28:55
46楼
真不知道呀,纠结
回复
秦jayouwh
2014年05月08日 08:36:11
47楼
hitxl 发表于 2010-11-17 16:43 补充一下,如果考虑地下室顶板施工,活荷载取室内5 kN/m2 室外 10kN/m2我想问一下,一般的主楼地下室两层都需要考虑施工荷载吗?
回复
王铜
2014年05月08日 08:39:36
48楼
考虑覆土和绿化、消防车、人防。
回复
wangyue569369
2014年05月19日 17:20:24
49楼
根据实际情况,考虑覆土和绿化、消防车、人防。
回复
andy独家记忆
2014年10月09日 14:44:34
50楼
好!!!!!!!!!!!!
回复
想做大师666666
2014年10月13日 14:52:08
51楼
xu19861104 发表于 2010-11-18 14:37 结构新人,积极学习中,发现结构这个东西,真的好烦啊刚做结构,想哭啊。