地下室顶板活荷载取值问题
shenmeixia728
2010年11月17日 15:47:43
只看楼主

地下室顶板的活荷载怎么取?

地下室顶板的活荷载怎么取?
免费打赏
shichangshi
2010年11月17日 15:58:22
2楼
根据实际情况,考虑覆土和绿化、消防车、人防。
回复
shenmeixia728
2010年11月17日 15:59:28
3楼
能说具体点吗?尽量说一下依据。谢谢
回复
shichangshi
2010年11月17日 16:32:45
4楼
覆土要根据实际工程,取覆土厚度,覆土溶重18,种大树的要注意,有过消防车的这个要加20的样子的活载,其他一般取4的活载,人防要看等级,根据人防规范
回复
cszntd
2010年11月17日 16:37:04
5楼
就看你顶板上有什么荷载,室内还是室外,室内一般就取普通荷载,室外的话就要考虑覆土和过车的问题了
回复
hitxl
2010年11月17日 16:43:52
6楼
补充一下,如果考虑地下室顶板施工,活荷载取室内5 kN/m2 室外 10kN/m2
回复
shenmeixia728
2010年11月17日 17:27:47
7楼
6楼说法有依据吗?
回复
陆山
2010年11月17日 19:28:42
8楼
除了考虑覆土和绿化、消防车、人防之外,还要考虑施工荷载吧?一般施工都是把钢筋直接堆在一层(也就是顶板上)。
回复
shenmeixia728
2010年11月18日 09:51:44
9楼
1、建筑结构专业技术措施2.0.3一般民用建筑的非人防地下室顶板(标高0.000处)的活荷载宜不下于4KN/M2
2、《结构设计快速入门》中这么说:
地下室顶板的活荷载取值不再按各个房间的功能查阅规范,对应取值,而是各个房间活荷载一律取8~10,此时恒载中隔墙的自重取1或者更小。
注:第二条纯粹来源于经验。

以上是我自己查到的一些相关的东西,写在这里,希望对看到此贴的朋友有点帮助,
回复
xu19861104
2010年11月18日 14:37:06
10楼
结构新人,积极学习中,发现结构这个东西,真的好烦啊
回复
xu19861104
2010年11月18日 14:54:21
11楼
我也在做一个小别墅,带地下室的,为什么我们总工说,顶板的荷载和活载跟上面的楼板一样就行呢
回复