只看楼主

目前通常的习惯是装了变频器以后将原来的差动保护退出不用,或者等切旁路时,再将差动投上,但也听说有继续使用差动保护的,方法是在变频器出口侧加一组CT,但是选的是西门子的保护,据说可以实现,想问一下,在这种情况下(非工频电源,并且变频器的输出中含有大量高次谐波),一般的保护装置能正确动作吗,有用过的给说说。

目前通常的习惯是装了变频器以后将原来的差动保护退出不用,或者等切旁路时,再将差动投上,但也听说有继续使用差动保护的,方法是在变频器出口侧加一组CT,但是选的是西门子的保护,据说可以实现,想问一下,在这种情况下(非工频电源,并且变频器的输出中含有大量高次谐波),一般的保护装置能正确动作吗,有用过的给说说。
zyz8438
2010年11月17日 14:48:01
2楼
没有用过,但这种情况采用磁平衡差动保护是不是可以?
回复
shijian1981
2010年11月17日 14:59:43
3楼
哈哈,这个还真不好说,不过也是个思路哦,个人感觉这个应该比正常差动抗干扰能力稍微强一点点吧。:lol
回复
zyz8438
2010年11月17日 15:01:05
4楼
比变压器输出侧装一个CT、电机尾端装一个CT效果应该也要好!
回复
lingxuct
2010年11月17日 17:41:59
5楼
楼主说的不错,用变频器带高压电机后,本体差动一般不投,切旁路时再投。

因为变频器对电机的保护功能很强,灵敏度也不错,且能报出故障类型,所以,变频运行时可不投差动。
回复
yaoguizhong213
2010年11月17日 23:34:11
6楼
没有用的,而且不建议用,误动概率很高。变频器的原理不同,设计的变频后的波形级其形成也不同,很难用差动。磁平衡保护,偶个人认为在高频大谐波量的情况下,也难以保证可靠。
回复
shijian1981
2010年11月25日 23:02:39
7楼
哈哈,可靠起见,以后还是建议大家都退了差动算了
回复
zengnao333
2010年11月26日 14:09:01
8楼
可以,大型火电机组都这样运行的,谐波仅会造成装置干扰,对差流没有啥影响!电感回路电流是不能突变的!
回复
bambimwangyi
2010年11月28日 22:16:28
9楼
楼主提的问题我觉得可以从以下几个方面来看:
1、弄清保护对象是谁。一般来说,2000KW以上的电动机在配置差动保护护时是在每相的开关柜和电动机的中性点各装一个TA,构成差动回中路,这时保护对象是电动机和电缆。
2、改变频后电量有些什么变化。改变频后,在变频运行时,开关柜处的电量为工频,而中性点处已变了频率(电压也变了),此时没法进行电流比较而构成差回路(用特殊的方法除外)。
3、在工频运行时,将变频器旁路掉了,原差回路仍能使用。
4、变频器一般都有较好的保护,因此,为保护开关到变频器这一段电缆,可在开关柜上设置两段式电流保护在变频运行时用,而在工频运行时投入原差动保护(包括原来的其他电流保护)就行了(必须投,因些时已失去变频器的保护功能。),
回复