请问,STS做钢框架时,全楼节点连接设计时显示梁柱节点梁端不满足抗规8.2.8强节点弱构件的计算要求,这要通过什么来调整呢?加大梁截面貌似有效,可不知道合适否,第一次做钢结构,望高手指点
请问,STS做钢框架时,全楼节点连接设计时显示梁柱节点梁端不满足抗规8.2.8强节点弱构件的计算要求,这要通过什么来调整呢?加大梁截面貌似有效,可不知道合适否,第一次做钢结构,望高手指点
2楼
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 472.914 <1.2Mp= 532.384 不满足 ******
程序没有用加盖板方式来加强
Vu= 671.686 ≥1.3(2Mp/ln)= 183.095 满足
Vu= 671.686 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 598.699 满足
回复
3楼
刚通过不断调整,加厚箱型柱效果比较明显,结论就是当箱型柱壁厚大于梁翼缘一定厚度时,软件就会自动增加梁端翼缘加强盖板,这样梁柱连接的极限承载力就可以满足,但是比如刚开始按照强度,柱截面才300*300*10*10*10*10,但要满足强连接的话,柱子截面就要调到300*300*18*18*18*18才能通过,这样一来,没平米的用钢量增加将近10公斤,还请版主讲解其中奥妙啊
回复
4楼
P72提到:
当极限承载力验算不满足规范8.2.8-1式要求时,程序采用梁翼缘加楔形盖板的方式进行加强。 盖板厚度t1宜小于梁翼缘厚度t2,且不宜小于6,t1+t2应小于柱翼缘厚度。盖板应与梁翼缘板载组装前焊接,并同时开破口。
如果用公式计算的楔形盖板加强后,满足规范8.2.8-1式要求即可,否则增加盖板厚度,直到满足规范8.2.8-1式要求。
回复
5楼
原来是,盖板厚不小于6,盖板加梁翼缘厚不小于柱翼缘厚,那意思就是(柱翼缘厚—梁翼缘厚)》=6时程序才会给加盖板调整,也就是柱翼缘必须要比梁翼缘厚6个啦?不然的话,程序老不给加盖板,极限承载力就老不满足,是这么个意思吗?
望高手指点.......
继续探索........
回复
6楼
刚请教了一位高手,像这种情况,一般这个不起控制作用,但是钢结构的节点非常重要,实际中如果要省一点刚才的话可以不考虑。另外,调整的话可以尝试加高梁截面,公式中,Mu>1.2Mp(现行规范,按照2010规范的话系数好像是1.3啦),Mu代表梁上下翼缘全熔透坡口焊缝的极限受弯承载力,Mp为梁的全塑性受弯承载力,这样的话似乎加宽翼缘可以增长焊缝长度,这样Mu就会增大,值得试一下。不知道Mu和Mp的计算公式是什么,知道的朋友请指点。
钢结构,有点意思
回复
7楼
高手快快现身吧,可能高手还没下班吧,期待高手出现
回复
8楼
如果计算不通过,但在梁柱满足强度的前提下自己在绘图阶段在梁端加焊盖板以加强节点,不知道这样做的话是否合适?
回复
9楼
是不是可以在节点处换板来实现?还有就是按01SG519 P20的加楔形板,应该不用加厚钢柱了吧?
[
本帖最后由 newtn 于 2010-11-19 00:05 编辑 ]
回复
10楼
节点处换板是加宽梁端翼缘呢还是局部加厚柱壁厚呢?
回复
11楼
把柱壁局部加厚,我觉得这样应该能省一点钢材。
回复