按设计单位选型的电缆安装的铜鼻子尺寸经常比塑壳开关的接线端口宽(特别是185、240规格的电缆),而且大规格的电缆在施工过程中不容易弯曲,在与塑壳开关接线的过程中会产生大的应力。这种安装的不方便性,在碰到与安装在XL21电箱内的塑壳开关接线时尤其明显。在此希望各位同业能提供比较好的方法解决此问题。

2010年11月17日 12:01:23
2楼
电缆规格大时,塑壳用铜排引出。
回复
ccccyq
2010年11月17日 13:55:42
3楼
同意区管的看法,不过很奇怪,塑壳开关厂家生产产品时,就没想过要与相应规格的电缆匹配的吗?
回复
boeing_s
2010年11月17日 16:04:38
4楼
开关厂家只能考虑到和相应载流量的电缆进行匹配,没办法把所有电缆规格都考虑进去
你如果长距离400V送电,电缆规格会大很多,当然不可能直接上塑壳断路器,引出排也是一个解决办法嘛,又不是无解。。。
回复
hesearch
2010年11月17日 16:15:33
5楼
另外XL-21这种柜体形式对大电流的塑壳开关安装、大截面电缆接线和铜排安装是不方便的,我看过施奈德的这一级(应用在楼层配电间)配电柜,它的内部结构就很合理,希望国内有结构更好的柜体形式