向高手请教!备自投问题
liang_720
liang_720 Lv.3
2010年11月16日 23:02:42
来自于继电保护
只看楼主

我所在的单位,400V有两段母线,1#厂变带一段母线,2#厂变带二母,中间有断路器,是备自投控制,假设1#厂变过来是1DL,2#厂变过来是2DL,中间是3DL,正常运行时,1DL和3DL 合,由1#厂变带两段母线运行,有一次一段母线过流动作,备自投判断跳开了1DL,但是马上又合上了1DL,没有按照正常的情况跳开1DL,合上2DL,请问,为什么备自投跳开故障段又马上合上故障段呢?以前没有发生过类似问题!谢谢

我所在的单位,400V有两段母线,1#厂变带一段母线,2#厂变带二母,中间有断路器,是备自投控制,假设1#厂变过来是1DL,2#厂变过来是2DL,中间是3DL,正常运行时,1DL和3DL 合,由1#厂变带两段母线运行,有一次一段母线过流动作,备自投判断跳开了1DL,但是马上又合上了1DL,没有按照正常的情况跳开1DL,合上2DL,请问,为什么备自投跳开故障段又马上合上故障段呢?以前没有发生过类似问题!谢谢
免费打赏
zyz8438
2011年11月07日 22:27:06
12楼


这是比较理想的结果,只是目前的备自投装置还不具备这样的功能。无论是进行备自投还是母联备自投,只要进线过流,都会闭锁备自投。

如果要实现区管的意图,那么备自投装置必须引入母联开关的电流,因为必须区分1DL过流究竟是I段母线引起的还是II段母线引起的。
回复
cnkaqi030
2011年11月08日 09:42:40
13楼
只有重合闸才会启动...
回复