我所在的单位,400V有两段母线,1#厂变带一段母线,2#厂变带二母,中间有断路器,是备自投控制,假设1#厂变过来是1DL,2#厂变过来是2DL,中间是3DL,正常运行时,1DL和3DL 合,由1#厂变带两段母线运行,有一次一段母线过流动作,备自投判断跳开了1DL,但是马上又合上了1DL,没有按照正常的情况跳开1DL,合上2DL,请问,为什么备自投跳开故障段又马上合上故障段呢?以前没有发生过类似问题!谢谢
我所在的单位,400V有两段母线,1#厂变带一段母线,2#厂变带二母,中间有断路器,是备自投控制,假设1#厂变过来是1DL,2#厂变过来是2DL,中间是3DL,正常运行时,1DL和3DL 合,由1#厂变带两段母线运行,有一次一段母线过流动作,备自投判断跳开了1DL,但是马上又合上了1DL,没有按照正常的情况跳开1DL,合上2DL,请问,为什么备自投跳开故障段又马上合上故障段呢?以前没有发生过类似问题!谢谢