我所在的单位,400V有两段母线,1#厂变带一段母线,2#厂变带二母,中间有断路器,是备自投控制,假设1#厂变过来是1DL,2#厂变过来是2DL,中间是3DL,正常运行时,1DL和3DL 合,由1#厂变带两段母线运行,有一次一段母线过流动作,备自投判断跳开了1DL,但是马上又合上了1DL,没有按照正常的情况跳开1DL,合上2DL,请问,为什么备自投跳开故障段又马上合上故障段呢?以前没有发生过类似问题!谢谢
我所在的单位,400V有两段母线,1#厂变带一段母线,2#厂变带二母,中间有断路器,是备自投控制,假设1#厂变过来是1DL,2#厂变过来是2DL,中间是3DL,正常运行时,1DL和3DL 合,由1#厂变带两段母线运行,有一次一段母线过流动作,备自投判断跳开了1DL,但是马上又合上了1DL,没有按照正常的情况跳开1DL,合上2DL,请问,为什么备自投跳开故障段又马上合上故障段呢?以前没有发生过类似问题!谢谢
2楼
对你采用的设备不是很清楚,所以只能猜测!
1、你们采用的备自投是国产的专用备自投装置还是采用几个综保联合起来编程实现的备自投功能?
2、请确认备自投里面不光能实现分段备自投,还能实现进线备自投?(楼主的运行方式只能实现进线备自投)
3、备自投逻辑中没有母线过流闭锁备自投?母线过流时备自投应该不会动作的。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-17 22:30 编辑 ]
回复
3楼
过流跳1DL,又自动合1DL,这不是备自投,而叫“重合闸”。
因BZT有故障闭锁功能,过流跳BZT不会启动,只有重合闸才会启动。
回复
4楼
哈哈,楼主说了半天,感觉是你们当初调试时没有试的很全(把各种备自投的逻辑全试一遍)
回复
5楼
是不是有重合装置.
回复
6楼
如果没有过流闭锁功能的话,二次回路的接线会不会有问题,比如跳闸指令或者开关状态的反馈信号接反。
回复
7楼
我们厂使用的是许继生产的TD220厂用备自投装置。一段过流断开一段断路器之后马上又合上一段断路器,这种情况只发生了一次。
回复
8楼
厂用电,互备,这种主接线的厂用电,装了BZT?!什么人的杰作!(是发电厂的厂用电吧?!其他,不能称为厂用电滴!)
[
本帖最后由 tcchezhong 于 2010-11-24 17:10 编辑 ]
回复
9楼
感觉像线接错了吧
回复
10楼
一段母线过流动作,怎么可能是备自投判断跳开了1DL,应该显示的是过流跳开的才对啊,备自投跟过流没有关系的。备自投的投入,你还是看看说明书,看看关于备自投的条件吧。
回复
11楼
I段进线1DL带两段,进线1DL过流动作跳闸,正确的BZT动作过程:进线BZT,过流跳进线,由BZT启动跳母联,同时,在母联跳开的后自动合2DL!(甩掉故障的I段母线)。
回复