关于微机房的气体消防
yi1999
yi1999 Lv.2
2002年07月12日 22:54:26
只看楼主

一个300~400平米的微机房从微机设备的安全及投资考虑,应该用那种形式及材料的气体消防比较合适呢?请各位大虾赐教!!

一个300~400平米的微机房从微机设备的安全及投资考虑,应该用那种形式及材料的气体消防比较合适呢?请各位大虾赐教!!
免费打赏
yi1999
2002年07月13日 22:11:48
2楼
为什么没人回?
回复
水9601
2002年07月13日 23:08:25
3楼
可采用无管网气体灭火系统,有成套的设备
回复
yi1999
2002年07月13日 23:15:36
4楼
楼上的兄弟,在成套设备中有那几种可以使用呢?
回复
yi1999
2002年07月13日 23:15:38
5楼
楼上的兄弟,在成套设备中有那几种可以使用呢?
回复
关立
2002年07月13日 23:20:23
6楼
我认为用气熔胶就很好,又便宜,比co2好多了
回复
yi1999
2002年07月13日 23:49:30
7楼
气溶胶?好像会发热的吧?可以用于计算机房吗?
是什么牌子的?
回复
zoulu
2002年07月14日 17:11:06
8楼
气溶胶形成的微利会使电路板短路,造成比火灾更大的损失。建议采用烟络尽或者七氟丙烷。
回复
富兰克
2002年07月15日 10:16:34
9楼
要看是什么微机房,要了解其重要性及设备价值及是否有人值守等情况。如果按规范确定要做气体消防,可以优先考虑做IG541或者七氟丙烷,要有管网的。
回复
xiong.3866
2007年09月29日 23:13:20
10楼
支持9楼的说法!
回复
zhanght_16
2007年11月15日 08:48:10
11楼
我个人偏重于七氯丙烷,因为这个要牵涉到造价问题,个人意见,公供参考 !