怎样判断空调系统内进入了不凝性气体?
lsz3162
lsz3162 Lv.2
2010年11月16日 22:46:22
来自于制冷技术
只看楼主

怎样判断空调系统内进入了不凝性气体?

怎样判断空调系统内进入了不凝性气体?
荣昌制冷
2010年11月17日 07:54:54
2楼
冷凝压力比通常高,运转电流高,制冷效率下降,压力表剧烈跳动。
回复
知冷者hsxl
2010年11月17日 08:13:00
3楼
试着 在放空口释放 一下,感觉吹到 手心 上气体不冷,则肯定含空气
回复
诺尔制冷
2010年11月17日 19:28:30
4楼
在停机的时候看压力表,对应温度区域,例如R22坏境温度是20度,那么相对于的压力0.90993,如果高于那个数值就说明系统进入了空气。
回复
adingkgb
2010年11月17日 21:51:36
5楼
由于不凝性气体在冷凝器中占据了制冷剂的空间,使有效的冷凝换热面积减小,换热效率下降,冷凝温度提高。
而且,蒸汽分压力中,除了制冷剂蒸汽本身的压力外,还加上了不凝性气体的分压力,所以高压压力升高。
运行电流升高
冷凝压力产生波动,高压表抖动
冷凝压力和冷凝温度之间不对应,高于实际冷凝温度所对应的饱和冷凝温度