低压母线清扫完合闸时放炮
menghuanshiqing
2010年11月16日 22:14:01
只看楼主

今天对我们那的一个低压配电室进行了停电清扫和紧固母线,这段母线由一台变压器供电,母线与变压器通过一台低压断路器连接,在清扫紧固完毕后,对变压器送电后,合低压断路器时,砰的一声,还从配电柜的门缝看到了火光(因为清扫完毕检查没有问题就关上了柜门,因此不能确定火光是从哪个柜子发出来的),大家都吓了一跳,但是砰的一声过后一切也正常了,低压断路器没有跳闸,变压器的高压开关柜断路器也没有跳闸。由于大家担心有问题还是把母线和变压器都停电了,打开各柜门仔细检查,没有发现有打火的痕迹,并做了如下检查:分开低压断路器及所有出线空开,用摇表测试每相对地及相与相之间均正常,于是我们单独给母线送电后,再逐一送各出线空开,全部送完,正常,没有任何问题,那么到底是什么放炮了呢?

今天对我们那的一个低压配电室进行了停电清扫和紧固母线,这段母线由一台变压器供电,母线与变压器通过一台低压断路器连接,在清扫紧固完毕后,对变压器送电后,合低压断路器时,砰的一声,还从配电柜的门缝看到了火光(因为清扫完毕检查没有问题就关上了柜门,因此不能确定火光是从哪个柜子发出来的),大家都吓了一跳,但是砰的一声过后一切也正常了,低压断路器没有跳闸,变压器的高压开关柜断路器也没有跳闸。由于大家担心有问题还是把母线和变压器都停电了,打开各柜门仔细检查,没有发现有打火的痕迹,并做了如下检查:分开低压断路器及所有出线空开,用摇表测试每相对地及相与相之间均正常,于是我们单独给母线送电后,再逐一送各出线空开,全部送完,正常,没有任何问题,那么到底是什么放炮了呢?

第一次送电时部分出线空开是合着的,主要是电除尘的升压变压器,没什么别的负荷了,求原因
免费打赏
zfwkkgzjs
2010年11月16日 22:24:28
2楼
我有这样一个想法,楼主那是什么用电环境,那些灰尘会不会含有金属性颗粒。也就是说,可能是在你们清扫后立马就送电了,那些导电的灰尘颗粒还在飘浮,然后送电就放炮。仅个人想法
回复
menghuanshiqing
2010年11月16日 22:45:10
3楼
回LS,我那是烧结机的低压配电室,空气中的粉尘应该不至于吧,呵呵,它就放了一下电就消失了,我们也怀疑是母线夹上的积灰导致的放电,放电后积灰消失;还有一种可能就是带负荷送电,但是也不至于母线那放电啊,况且负荷都只是升压变压器。
谢谢,大家继续讨论。
回复
yaoguizhong213
2010年11月16日 23:32:14
4楼
是不是低压框架式的开关,灭弧罩掉了?合闸时电弧闪了一下?
回复
一指慢
2010年11月17日 07:08:45
5楼

赞同这个分析!
回复
zyz8438
2010年11月17日 08:56:12
6楼
送电之前难道没有摇绝缘吗?
回复
lingxuct
2010年11月17日 17:57:58
7楼
又要支持老鼠了!

送电程序是对送电设备摇绝缘,送电前把所有出线都拉开(难道在母线清扫紧固时,没把出线开关拉开?安全规程是怎么执行的?)。

看到火花了,还找不到放电部位?不找到是不能送电的,事故有四不放过,这种事也可随便放过的?

再说,清扫后反而放炮?这种清扫的效果是不是太差了?
回复
wojv2009
2010年11月17日 20:41:39
8楼
请问用的都有什么清扫工具?清扫完毕后现场有无遗落不该出现在现场的东西物体或者工具?
清扫完毕后送电前是该先摇绝缘的!
回复
njanqun
2010年11月18日 16:57:25
9楼
我们单位在清扫母线作业中要求,清扫前摇测一次绝缘,清扫完再摇测一次绝缘,一方面保证送电前绝缘合格,另一方面,清扫前后有个比较.
尤其在潮湿天气,,在清扫后发现绝缘虽然合格但偏低,有个清扫前的绝缘数据,有个比较,就放心多了
回复
zyz8438
2010年11月18日 17:26:25
10楼
会不会是进老鼠、蛇之类的小动物了,导致短路放炮。小动物在短路中灰飞烟灭了?:lol
回复
zfwkkgzjs
2010年11月18日 23:22:09
11楼
楼上所说,真的符合楼上的名字,电老鼠。是不是楼上有这样的经历啊。呵呵
不管怎么说,短路之后不管是什么东西都是有残骸啊,就是因为有这样的残骸我们才得以对事故进行调查啊。
回复