请教各位高手,选择10KV高压电缆时怎么根据电缆的载流量选择截面积,是从35KV总降的10KV高压配电柜出来,到10/0.4KV变压器或者车间高压配电柜的。知道回路工作电流,要不要考虑电机的启动电流呢,怎么算压降呢
请教各位高手,选择10KV高压电缆时怎么根据电缆的载流量选择截面积,是从35KV总降的10KV高压配电柜出来,到10/0.4KV变压器或者车间高压配电柜的。知道回路工作电流,要不要考虑电机的启动电流呢,怎么算压降呢
2楼
各位前辈帮帮忙,给点意见啊
回复
3楼
帮你顶一下。同问
回复
4楼
1、先计算短路电流。2、按最大短路电流,校验热稳定。3、根据敷设情况,折算载流量。按大于额定电流选择。4、校验电压损失。5、校验启动电压降。6、按末端短路最小短路电流,校验保护的灵敏度。
回复
5楼
楼上把电缆截面设计所需要考虑的问题都说全了!
回复
6楼
膜拜中
回复
7楼
tcchezhong 发表于 2010-12-24 12:57 1、先计算短路电流。2、按最大短路电流,校验热稳定。3、根据敷设情况,折算载流量。按大于额定电流选择。4 …可以举个例子说明一下吗?谢谢!
回复