选择10KV电缆的载流量时要不要比高压电机的启动电流大
chensen62
chensen62 Lv.2
2010年11月16日 19:58:05
只看楼主

请教各位高手,选择10KV高压电缆时怎么根据电缆的载流量选择截面积,是从35KV总降的10KV高压配电柜出来,到10/0.4KV变压器或者车间高压配电柜的。知道回路工作电流,要不要考虑电机的启动电流呢,怎么算压降呢

请教各位高手,选择10KV高压电缆时怎么根据电缆的载流量选择截面积,是从35KV总降的10KV高压配电柜出来,到10/0.4KV变压器或者车间高压配电柜的。知道回路工作电流,要不要考虑电机的启动电流呢,怎么算压降呢
免费打赏
chensen62
2010年11月16日 20:17:42
2楼
各位前辈帮帮忙,给点意见啊
回复
ikkizeng
2010年12月24日 12:35:57
3楼
帮你顶一下。同问
回复
tcchezhong
2010年12月24日 12:57:40
4楼
1、先计算短路电流。2、按最大短路电流,校验热稳定。3、根据敷设情况,折算载流量。按大于额定电流选择。4、校验电压损失。5、校验启动电压降。6、按末端短路最小短路电流,校验保护的灵敏度。
回复
zyz8438
2010年12月24日 15:18:41
5楼
楼上把电缆截面设计所需要考虑的问题都说全了!
回复
huowen1984
2011年04月30日 20:13:01
6楼


膜拜中
回复
li8215011
2015年08月11日 09:27:59
7楼
tcchezhong 发表于 2010-12-24 12:57 1、先计算短路电流。2、按最大短路电流,校验热稳定。3、根据敷设情况,折算载流量。按大于额定电流选择。4 …可以举个例子说明一下吗?谢谢!