V-V接线暴露的问题
feng030113
feng030113 Lv.2
2010年11月16日 18:36:14
只看楼主

我们这的高供高计现在用的都是三相三线的表计,计量箱在使用过程中TV的接线采用的是V-V接线,但是在二次侧我们的B相根本没有接地,他们都是说是保护接地,那我就有疑问了,我们知道,三相三线的表计是两元件结构,P=UabIacos&+UcbIbcos&.由于我们在使用时B相没有接地,那么Uab根本不是100V,应该大于100V,所以会造成计量不准。不知道我这样的分析是否正确,请大家多指教下。

我们这的高供高计现在用的都是三相三线的表计,计量箱在使用过程中TV的接线采用的是V-V接线,但是在二次侧我们的B相根本没有接地,他们都是说是保护接地,那我就有疑问了,我们知道,三相三线的表计是两元件结构,P=UabIacos&+UcbIbcos&.由于我们在使用时B相没有接地,那么Uab根本不是100V,应该大于100V,所以会造成计量不准。不知道我这样的分析是否正确,请大家多指教下。
免费打赏
2csz
2010年11月17日 12:08:29
2楼
怎么没人回答?新手期待中
回复
z1g2d3
2010年11月17日 13:52:32
3楼
你真是有问题啊
回复
z1g2d3
2010年11月17日 13:53:39
4楼
你电表取的是三相线电压是100V啊,B相接地是保护用的
回复
zyz8438
2010年11月17日 14:52:17
5楼
“B相没有接地,那么Uab根本不是100V,应该大于100V”这个论点是怎么得出来的?
回复
feng030113
2010年11月17日 21:16:49
6楼
B相没有接地,那么B相就有电压了,我们知道A相的电压是100V,那Uab不大于100V吗?
回复
zyz8438
2010年11月17日 21:27:27
7楼


B相不接地,有电压了,那么A相的电压也会上升,Uab是会始终保持100V的。
回复
zyz8438
2010年11月17日 21:29:16
8楼
你可以参考这个帖子里面我的解释!

http://bbs.co188.com/content/0_2820154_1.html
回复
2csz
2010年11月18日 09:55:03
9楼
恩,谢谢,受教了
回复
dengfeiye
2010年11月18日 21:20:38
10楼
奇怪为什么你们B相二次不接地的呀
回复
wjq215
2010年11月19日 07:22:18
11楼
由于我们在使用时B相没有接地,那么Uab根本不是100V,应该大于100V,所以会造成计量不准。Uab是不是100V和B相接地没有关系!接地只是确定一个点位点,三相之间的电压关系不会改变的!