我们这的高供高计现在用的都是三相三线的表计,计量箱在使用过程中TV的接线采用的是V-V接线,但是在二次侧我们的B相根本没有接地,他们都是说是保护接地,那我就有疑问了,我们知道,三相三线的表计是两元件结构,P=UabIacos&+UcbIbcos&.由于我们在使用时B相没有接地,那么Uab根本不是100V,应该大于100V,所以会造成计量不准。不知道我这样的分析是否正确,请大家多指教下。