最近做到一个工程属于多层转换,从F1层一直转换到F5层,领导说用中震弹性和中震不屈服再效核一下转换构件,本人原来从没有接触过中震的一些计算,请教大家有什么书籍有介绍中震弹性和中震不屈服相关计算方法的,及何时运用中震及大震的这些计算,越详细的书越好,想先自己看看书学习一下,谢谢了!
最近做到一个工程属于多层转换,从F1层一直转换到F5层,领导说用中震弹性和中震不屈服再效核一下转换构件,本人原来从没有接触过中震的一些计算,请教大家有什么书籍有介绍中震弹性和中震不屈服相关计算方法的,及何时运用中震及大震的这些计算,越详细的书越好,想先自己看看书学习一下,谢谢了!
2楼
新版的satwe和pmsap说明书中都有关于中震弹性分析的说明,并且在计算软件中也有中震分析设计的选项。
构按照中震计算设计的几个情况的区别:
1。中震不屈服,钢筋砼材料取标准值计算,内力组合不考虑分项系数,不考虑强柱弱梁的调整系数,地震力不考虑放大系数,不考虑截面抗震承载力调整系数rRE,水平地震影响系数最大值amax取中震值,还是用弹性方法计算内力。
2。中震弹性,基本和小震弹性一样,只是不用考虑强柱弱梁的调整系数,地震力不考虑放大系数,水平地震影响系数最大值amax取中震值,考虑截面抗震承载力调整系数rRE,用弹性方法计算。 简单说,中震不屈服就是打掉所有的安全系数
中震弹性就是打掉抗震措施
二者均需要采用中震的地震影响系数,老规范中大概比小震的影响系数大2.875倍 基于性能中震抗震设计主要被应用于复杂和超限结构,其中有中震弹性和中震不屈服计算。
结构位移比》1.5(1.4)并且≤1.8,扭转平动周期比》0.9(0.85)并且≤0.95时,应做基于性能中震抗震设计。
回复
3楼
我也一起学习了,谢谢楼上的!
回复
4楼
请教一下lz,什么时候需要进行中震不屈服计算呢?本人是做工业厂房的,一般都只算常遇地震作用,在pkpm建模计算的时候一般都不选这项的~~
回复
5楼
二楼兄弟说的真厉害,以前没接触过中震方面的设计呢,学习了
回复
6楼
二楼太厉害了,膜拜!
回复
7楼
谢谢了~!:victory:
回复