气水反冲滤池曝气不均匀
lichaoding
lichaoding Lv.2
2010年11月16日 17:05:03
只看楼主

V型滤池,气水反冲的时候,布气不均匀,可能是些什么原因啊?以前在别的地方都没碰到这种情况,这次去现场看了很多次, 就是不均匀,两边气量比较大。 施工方和监理都说严格按照设计来施工的,可我们同样的工艺 ,在别的地方没出现过这种情况。请高手分析指导一下究竟有什么原因会影响。

V型滤池,气水反冲的时候,布气不均匀,可能是些什么原因啊?以前在别的地方都没碰到这种情况,这次去现场看了很多次, 就是不均匀,两边气量比较大。 施工方和监理都说严格按照设计来施工的,可我们同样的工艺 ,在别的地方没出现过这种情况。请高手分析指导一下究竟有什么原因会影响。
免费打赏
lichaoding
2010年11月16日 17:05:40
2楼
板凳坐等高手。
回复
mengyan197206
2010年11月16日 18:24:49
3楼

2002年5月新净水问投产不久就发现,在滤池反冲洗时存在着严重的布气不均匀现象,死区面积高达30%。随着生产的继续,V型滤池功能下降逐渐显现,由于反冲洗时佰气严重不均匀,造成了 出气的部分滤料大面积板结,反冲洗周期缩短,另一部分滤池的气量强度过大,滤料出现流失,过滤功能差,两侧滤料厚度出现偏差,最大的有0.45 m。由

qq_1704284812085:死面是不是阴阳状态,就是那种不冒白汽泡那种

回复
djf68856
2010年11月17日 08:57:19
4楼
有几种可能1、中间滤头堵塞,2、滤板水平度相差太大,3、配水不均匀造成滤池滤料局部堵塞率大
回复
mengyan197206
2010年11月18日 08:53:29
5楼
高手!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wuxj222
2012年04月22日 14:55:57
6楼
大家知道V型滤池气洗的时候为什么有一个角没有气呢。两台罗茨风机,用三台就可以、但是设计的是用两用以备啊,水平度是水准仪测量的至少三次。为什么啊