请教一下 风机盘管最高允许热水多高的温度 60/50 吗
请教一下 风机盘管最高允许热水多高的温度 60/50 吗
2楼
60/50是比较实用的,温度再高会导致管道结垢,降低传热效果
回复
3楼
进水温度不超过60℃,这是通例,风机盘管的温差一般为5℃,进水温度一般也没必要到60℃吧?
回复
4楼
一般进水温度不超过60,超过容易结垢
回复
5楼
风机盘管标准工况制热温差为10°
回复
6楼
风机盘管热水温度要求一般不超60度,具体原因有三:
其一、为防止结垢,水温高于60度时,结垢现象开始加速出现;
其二、保温材料要求,保温材料,粘接胶都会有软化趋势;
其三、风机盘管换热器换热效率较高(与暖气片相比要高好多),如果热水温度太高,出风温度也就相应提高,出风太高人会觉的不舒服。
回复