采暖面积热指标问题
tonyhvac2008
2010年11月16日 00:19:36
来自于采暖供热
只看楼主

最近做了2个内蒙古包头地区的项目。分别是一个为办公楼,一个为宿舍楼。由于建筑专业保温措施做的很好,屋面和外墙传热系数0.35左右。外窗采用断热铝合金窗,传热系数2.4。所以在进行热负荷计算时候,热负荷指标很低,只有30多W/平米。可是以往做的采暖经验都是要60、70W的。所以想问下大家,有做过当地项目的朋友吗?最好是已经竣工并且运行过的,交流下经验。先谢谢大家的帮助。

2010年11月18日 13:01:03
12楼
没有必要考虑施工质量问题。节能设计标准的核定建立在施工质量合格的基础之上。如果考虑质量问题那就没边了。你怎么掌握“质量次”这个事情的度?!你是仅仅考虑施工方偷工减料,把70厚的保温材料换成了50厚的?要不要考虑有可能保温砂浆变成了普通砂浆?要不要考虑如果保护层开裂造成渗水导致保温层失效?要不要考虑窗框材质被偷换?要不要考虑5mm玻璃变成了3mm玻璃?如果要考虑质量问题,出问题的地方太多了,考虑到什么程度算是比较稳妥?
回复
dq1982514
2010年11月29日 16:48:42
13楼
我都直接选择100, 凑个整数。。 效果很好
回复
langren357
2012年06月21日 10:01:10
14楼
我计算的采暖热指标也很小啊,屋面和外墙K值为0.5,外窗2.8,办公楼的,西安地区的,热指标才接近30W/M2。怎么办
回复
langren357
2012年06月21日 10:01:37
15楼
是散热器采暖
回复
zhangyeww
2013年05月23日 17:51:20
16楼
按节能的热指标走冬天一定会很冷,特别是北方冷,我们一般热指标都做到100-120。建议高一些没事,总比到冬天冷强。个人意见。