最近做了2个内蒙古包头地区的项目。分别是一个为办公楼,一个为宿舍楼。由于建筑专业保温措施做的很好,屋面和外墙传热系数0.35左右。外窗采用断热铝合金窗,传热系数2.4。所以在进行热负荷计算时候,热负荷指标很低,只有30多W/平米。可是以往做的采暖经验都是要60、70W的。所以想问下大家,有做过当地项目的朋友吗?最好是已经竣工并且运行过的,交流下经验。先谢谢大家的帮助。

2010年11月16日 08:24:04
2楼
30多W/平米应该是一个合理的范围,以往做住宅的时候,由于户间传热的存在,选择散热器的单位面积热指标一般在50-60W,这里没有户间传热,所以会比较小。
回复
tonyhvac2008
2010年11月16日 21:41:48
3楼
谢谢版主指教。
回复
3451891
2010年11月17日 06:26:35
4楼
我们这按节能标准算出来的面积热指标也都30多,但是实际情况下 施工标准根本不可能达到理论水平,导致按30多配管的话冬季运行会冻死,现在有个工程就出现了这个问题……不知道到家都怎么解决的
回复
snail_yin
2010年11月17日 08:26:36
5楼
如果已经把施工质量差作为一个前提,且不可改进,那你就只有适当放大了。但一般只是末端选型大一些。
回复
tingtxk
2010年11月17日 09:21:38
6楼
必须大一些,否则使用时就会出现偏差的。
回复
tonyhvac2008
2010年11月17日 11:22:46
7楼
的确,我也比较担心施工质量问题。另外,即使施工质量可以,也担心保温材料几年以后传热系数增大。
回复
tonyhvac2008
2010年11月17日 11:23:38
8楼
问题是加大多少呢?
回复
zzxzwg
2010年11月17日 12:49:14
9楼
节能建筑一般选45w/m2
回复
zhangkang915816
2010年11月17日 13:11:46
10楼
这个不小了,是暖气片采暖还是地暖?
回复
tonyhvac2008
2010年11月17日 21:45:57
11楼

是暖气片