请教,UPS需要另外增加控制回路来切断电源吗?
kkxlk
kkxlk Lv.3
2010年11月15日 17:27:39
只看楼主

请教,在线式UPS给保护装置供电,如果外加电源停电,UPS由电池供电,UPS容量为1KVA,如果外加电源一直停电,UPS只能提供10分钟左右的时间,UPS的电池必将放光,对于电池的寿命将受影响,需要另外增加控制回路来切断装置电源(比如时间继电器),保护电池吗?

请教,
在线式UPS给保护装置供电,如果外加电源停电,UPS由电池供电,UPS容量为1KVA,如果外加电源一直停电,UPS只能提供10分钟左右的时间,UPS的电池必将放光,对于电池的寿命将受影响,需要
另外增加控制回路来切断装置电源(比如时间继电器),保护电池吗?
免费打赏
hero_2008
2010年11月15日 18:01:24
2楼
好的UPS当电池电量不足以维持供电时会有报警装置,再没人理的话就甩掉负载了。过多的深度放电是影响UPS电池的寿命的。
回复
gamineshow
2011年02月01日 11:31:23
3楼
UPS具有电池保护功能
不过我觉得是跟设计有关,电池可以放到0v,但是电流就非常大了

小电流放电对电池的影响较大,就是所谓的深度放电,可以从电化学反应和电池制造工艺这些方面反应知道为什么,结论就是电池容量降低,寿命缩短
回复
happily5019
2011年07月05日 08:41:04
4楼
这个技术还是不是很清楚,不过我见到的UPS没有加电池开关的
回复
xqzzgboy
2011年12月12日 12:41:54
5楼
好像要吧,
回复

相关推荐

APP内打开