关于消防水箱的疑问
jshans2007
jshans2007 Lv.2
2010年11月15日 16:55:20
只看楼主

我一直不明白为什么天面消防水箱要保证10min钟的消防用水量,既然规范强制要求主泵必须30s就要启动,那气压罐里的水不就够了吗,还设消防水箱干什么呢,哪位高手能帮我解决疑问啊

我一直不明白为什么天面消防水箱要保证10min钟的消防用水量,既然规范强制要求主泵必须30s就要启动,那气压罐里的水不就够了吗,还设消防水箱干什么呢,哪位高手能帮我解决疑问啊
免费打赏
jshans2007
2010年11月16日 14:59:53
2楼
关于消防水箱的疑问
回复
poedan
2010年11月18日 00:17:13
3楼
在没有设置消防水泵的情况下水箱提供初期消防用水的贡献是很大的,消防队员10min就可以到达火灾现场,故设定此时间。现实情况中,设置了水泵,稳压泵,但是从来都不运行维护,失火时不能运转的情况太多了,故根据实际情况,消防队对屋面消防水箱和水泵接合器的设置要求有了提高,一般就都以10min来计算了,考虑工程造价又规定了一些最小容积。
回复

相关推荐

APP内打开