【典型案例分析】为什么电动机零序保护会动作?(有重赏)
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月15日 15:47:58
只看楼主

一台高压给水泵电机,采用6kV中置柜供电,投运6年来一直运行良好。某日,现场反应该泵无法启泵。维护人员到变电所检查发现:1、断路器在试验位置分合良好;2、断路器在工作位置带电机合闸时零序保护动作跳闸;3、检查电机及电缆回路,绝缘良好,不存在单相接地问题;4、综保试验合格,综保没有问题。我在“继电保护”版块有附图:http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2848295&ofid=0&page=1&extra=%3D1

一台高压给水泵电机,采用6kV中置柜供电,投运6年来一直运行良好。某日,现场反应该泵无法启泵。维护人员到变电所检查发现:1、断路器在试验位置分合良好;2、断路器在工作位置带电机合闸时零序保护动作跳闸;3、检查电机及电缆回路,绝缘良好,不存在单相接地问题;4、综保试验合格,综保没有问题。

我在“继电保护”版块有附图:
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2848295&ofid=0&page=1&extra=%3D1

欢迎大家来讨论!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-16 12:00 编辑 ]
免费打赏
njanqun
2010年11月15日 16:15:00
2楼
线接错了,仔细看
回复
zyz8438
2010年11月15日 17:44:07
3楼
楼上能具体论述吗?
回复
luzhengang1981
2010年11月15日 20:43:51
4楼
10一瞥 和10一撇相连,上一排的10一撇接到IN上了 仔细看看是不是这样接的
回复
zyz8438
2010年11月16日 09:15:04
5楼
我根据接线图,将原理图画出来了,在“继电保护”版块,大家看看对不对?有没有问题?

也请大家在那里进行讨论,方便交流!谢谢!

http://bbs.co188.com/content/0_2848295_1.html
回复
nicole_s
2010年11月16日 10:03:18
6楼
求高手回复,等待学习:lol
回复
smart5216
2010年11月21日 17:07:49
7楼
电流回路存在寄生回路,问题是出在设计 还是施工 这个就很难讲了
回复
xzz1975
2010年11月21日 18:41:48
8楼
是断路器同期度不好,建议测一下同期度
回复