【典型案例分析】为什么电动机零序保护会动作?(已在20楼公布分析结果)
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月15日 15:34:28
来自于继电保护
只看楼主

一台高压给水泵电机,采用6kV中置柜供电,投运6年来一直运行良好。某日,现场反应该泵无法启泵。维护人员到变电所检查发现:1、断路器在试验位置分合良好;2、断路器在工作位置带电机合闸时零序保护动作跳闸;3、检查电机及电缆回路,绝缘良好,不存在单相接地问题;4、综保试验合格,综保没有问题。从上面的接线图中,你能发觉其中存在的问题吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-18 10:18 编辑

从上面的接线图中,你能发觉其中存在的问题吗?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-18 10:18 编辑 ]

电流接线图.JPG

免费打赏
csijs
2010年11月15日 16:35:32
2楼
图中零序CT开路,怎么会动作?
回复
fefe34
2010年11月15日 22:08:34
3楼
没发现。。。。能可告知下 先谢了哈:hug:
回复
zyz8438
2010年11月16日 09:12:13
4楼
根据接线图,我改成等效原理图(综保用几个电流继电器表示)。大家看看转换得对不对?

电流原理图.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-16 09:42 编辑 ]
回复
z425286480
2010年11月16日 09:30:05
5楼
学习了
看看
回复
csijs
2010年11月16日 09:30:20
6楼
接线肯定有问题,问题是“投运6年来一直运行良好”有点费解。
回复
zyz8438
2010年11月16日 09:37:36
7楼
楼上讲解一下,接线如何有问题?:time:
回复
zyz8438
2010年11月16日 11:29:30
8楼
从表面上看似乎是没有什么问题的,但是实际接线中存在隐患,导致零序保护动作。这个隐患很难被发现,当年我也是想了很久才找出其中的问题!

大家再想想!说得有道理的将予以重奖!:time:
回复
zhaolei6362622
2010年11月16日 12:38:31
9楼
如果零线断线的话 零序电流继电器中流的就是 B相电流了。因为投运6年没问题,我估计是零线断线造成这次事故的。你这个的接地点也不对吧?应该在是这样的

[ 本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-11-16 13:00 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年11月16日 14:03:50
10楼
1、线没有断;
2、接地点的位置应该不会有什么影响。只要CT二次回路满足有一点接地而且只能一点接地,就应该可以了。只是这与我们平时的习惯不一样而已,但应该不会影响保护的动作正确性。
回复
zyz8438
2010年11月16日 14:09:22
11楼
为方便大家回复、画图,将上面2个图的CAD版发上来,不要担心需要积分下载!只要认真回复,都有加分!



回复

相关推荐

APP内打开