请教:LED灯具的直流压降及线径的选择
butouwawa
butouwawa Lv.2
2010年11月15日 14:33:19
来自于照明工程
只看楼主

设计中遇到的问题:建筑照明每条光带由 LED大功率线型灯(10W/m,12v),共15套,通过3*1mm2公母接头串接。设想每条光带就近配备一套开关电源S-210-12,开关电源效率为83%,210*83%=174.3W〉(10w*15=150W)。3*1mm按电流载流量16A计算,174.3/12=14.5A,应该满足的请问:1、对压降不知道满足否?压降该如何计算? 2、若压降不满足的话,线径应为多少?

设计中遇到的问题:
建筑照明每条光带由 LED大功率线型灯(10W/m,12v),共15套,通过3*1mm2公母接头串接。
设想每条光带就近配备一套开关电源S-210-12,开关电源效率为83%,210*83%=174.3W〉(10w*15=150W)。
3*1mm按电流载流量16A计算,174.3/12=14.5A,应该满足的
请问:1、对压降不知道满足否?压降该如何计算?
2、若压降不满足的话,线径应为多少?
3、LED灯具公母接头一般都1mm2线,或0.75mm2,,则是否增大开关电源容量来满足压降要求,或者减少开关电源所配灯具数量?多少合适?

谢谢!
其实归根结底一个问题就是直流压降的正确计算,用U=I×ρ×L/S公式计算结果觉得不大正确。因此有些没底,是我的方法不对也或是其他原因,请高手指点。
a5a5a
2010年11月16日 09:54:49
2楼
即,查表法,可以查负荷力矩表92dq-1-p92,这些都是实验数据很可靠。
回复
caiqiang1227
2010年11月16日 19:41:18
3楼
用U=I×ρ×L/S公式计算结果觉得不大正确。因此有些没底---------------------------查工业与民用配电设计手册,上面有一个表有推导公式,包括直流的
回复
jjl1982
2010年11月16日 21:33:47
4楼
个人认为,供电线路较长负荷均匀分布的话需要分段计算压降,保证最后负载压降不超过5%。
回复
yan520axin
2010年11月16日 22:17:04
5楼
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。
............................................百度上看到的,希望对您有帮助
回复
ejiajiay
2010年11月17日 15:25:44
6楼
不懂,路过的,学习一下.
回复
zhou1019
2010年11月22日 21:16:23
7楼
用U=I×ρ×L/S公式计算结果觉得不大正确。因此有些没底---------------------------查工业与民用配电设计手册,上面有一个表有推导公式,包括直流
回复
caoanmin.ok
2010年11月23日 00:27:24
8楼
查工业与民用配电设计手册,上面有一个表有推导公式
回复
bluejeansss
2010年11月23日 07:08:16
9楼
路过,学习中。。。。。。
回复
bluejeansss
2010年11月24日 22:35:50
10楼
路过,学习中。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开