请教各位行家:我是做箱变的,高压、低压、变压器都安装完后,能否在低压加上380伏的电压通过变压器反送到高压?借以检查高压的显示器等,这样做是否太危险?欢迎各位提出稿高见?
请教各位行家:我是做箱变的,高压、低压、变压器都安装完后,能否在低压加上380伏的电压通过变压器反送到高压?借以检查高压的显示器等,这样做是否太危险?欢迎各位提出稿高见?
2楼
用低压通过变压器返送到高压,不管任何目的,都是违反安全操作规程的。
回复
3楼
谢谢您的回复,我也询问过多人,都说这样不行,可领导非让加反压,我不知道那些规范规定不让反送电,希望各位给以解答!谢谢各位!
回复
4楼
除了用电安全原因外,不行的理由是:万一高压侧或是低压侧发生短路,你的临时电源断路器是否能满足分断能力!就双绕组变压器本身来说,哪一侧进电都是可以的,各电压侧实际上应该称为是一次侧、二次侧
回复
6楼
我也调试过箱变,每次都要反送电,主要是要确保回路的正常,当然这是违反操作规程的
回复