13.2*13.2井字梁布局和界面尺寸
lengshuaishuai
2010年11月15日 11:05:17
只看楼主

小弟初学者,第一次做井字梁13.2*13.2m 因为有柱的缘故 井字梁网格布的是1.9*2.2m 周边梁截面尺寸400*800 柱500*500 井字梁尺寸300*750 但感觉很不合理而且梁的截面过大,希望前辈们能给我一些指导!!!!!!!!!!!!! :time:

小弟初学者,第一次做井字梁13.2*13.2m 因为有柱的缘故 井字梁网格布的是1.9*2.2m 周边梁截面尺寸400*800 柱500*500 井字梁尺寸300*750

但感觉很不合理而且梁的截面过大,希望前辈们能给我一些指导!!!!!!!!!!!!! :time:

QQ截图未命名.png

免费打赏
lengshuaishuai
2010年11月15日 11:11:37
2楼
井字梁做在局部一层
回复
foxzhang
2010年11月15日 13:03:57
3楼
周边梁的刚度还要加大
回复
ly51193
2010年11月16日 10:34:32
4楼
400X900的边梁吧!
回复
lengshuaishuai
2010年11月16日 13:58:48
5楼
周边梁400*800就能算过去 前辈为什么还要加大呢? 我想让井字梁内部截面变小 希望能给予指点
回复
w404959908
2010年11月16日 16:17:44
6楼
我感觉算配筋的话很容易算过去的,但是挠度可能会很大!
回复
lengshuaishuai
2010年11月17日 10:49:27
7楼
边梁我配到400*1000 井字梁300*700 前辈你感觉这个可以么? 还是边梁400*850 井字梁300*750, 哪个方案好啊?
回复
crzlb
2010年12月15日 16:07:49
8楼
周边梁400*900吧