学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。 谢谢了!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug:
有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。
谢谢了!
2楼
通常接地保护线线径可以按相线一半截面考虑。但是中性线必须与相线截面一致。
具体可查电气工程安装质量验收规范。。。
回复
3楼
与用户的用电性质有关,普通工厂用电,通常N线和PE线是L线一半;如果存在严重三相不平衡负载的,N线与L线相等,PE线仍是L线的一半。
回复
4楼
谢谢2楼和区管了。。。
回复
5楼
正确答案是16平方一下,截面积相等,16-35平方不小于16平方,35以上选一半。电气设计规范
回复
6楼
楼上的见解正确,具体规定详见民用建筑电气设计规范JGJ16-2008 第67页
回复
7楼
应该是2楼和5楼的方案相结合。
回复
8楼
一般情况N线可以比L线细那麽一点点,PE线不能比L线细
回复
9楼
8楼误导,参见楼上几位的答案好了
回复
10楼
谢谢9楼 提点。。。
回复
11楼
5楼正解:victory:
回复