电缆进户线的接地线和中性线?
elecpauline
2010年11月15日 09:17:02
只看楼主

学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。 谢谢了!

学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug:
有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。
谢谢了!
免费打赏
李小刀
2010年11月15日 10:05:49
2楼
通常接地保护线线径可以按相线一半截面考虑。但是中性线必须与相线截面一致。

具体可查电气工程安装质量验收规范。。。
回复
lingxuct
2010年11月15日 12:39:49
3楼
与用户的用电性质有关,普通工厂用电,通常N线和PE线是L线一半;如果存在严重三相不平衡负载的,N线与L线相等,PE线仍是L线的一半。
回复
elecpauline
2010年11月16日 03:00:11
4楼
谢谢2楼和区管了。。。
回复
guojinanming
2010年11月16日 08:50:55
5楼
正确答案是16平方一下,截面积相等,16-35平方不小于16平方,35以上选一半。电气设计规范
回复
zjc1111
2010年11月16日 09:31:34
6楼
楼上的见解正确,具体规定详见民用建筑电气设计规范JGJ16-2008 第67页
回复
zengchyan
2010年11月17日 21:29:14
7楼
应该是2楼和5楼的方案相结合。
回复
wmlsl
2010年11月18日 16:12:29
8楼
一般情况N线可以比L线细那麽一点点,PE线不能比L线细
回复
boeing_s
2010年11月18日 16:20:21
9楼
8楼误导,参见楼上几位的答案好了
回复
elecpauline
2010年11月21日 06:05:33
10楼
谢谢9楼 提点。。。
回复
liuweilijing23
2011年01月12日 16:12:53
11楼
5楼正解:victory:
回复

相关推荐