在小区锅炉房采暖当中,运行一天6t/h锅炉,一次运行3台150m³/h水泵,二次运行2台320m³/h水泵,小区的供暖面积20万平方米,板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,这样的温差合理吗?请专家指点。
在小区锅炉房采暖当中,运行一天6t/h锅炉,一次运行3台150m³/h水泵,二次运行2台320m³/h水泵,小区的供暖面积20万平方米,板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,这样的温差合理吗?请专家指点。
2楼
看你末端是用什么采暖了和在那个地区,地区差异很大的。暖气片 空调 地热???用在这个温度用在空调系统应该没问题。有什么好的建议大家一起来讨论下,我也学习学习。
回复
3楼
一次侧温差有的低,一般应该在20-25度。
回复
4楼
另外,你所说的6t/h锅炉应该是热水锅炉,额定流量应该是80m³/h,所以你一次运行3台150m³/h水泵流量太大了,造成一次侧温差
过小。
回复
5楼
如果按您提供的参数计算,20万平米的平均采暖热指标大概在15w/平米,如果不是什么特殊情况,应该不够的。不考虑该因素,个人认为,温差多大并不是最重要,关键是否满足需求,这个工程的采暖猜测是地板辐射采暖吧?也许有点偏低。
回复
6楼
个人感觉供回水温度都有点低呢~
回复
7楼
感觉你的一次册水温太低了,一般热水锅炉的供回水是95/70度,
所以我一般取一次侧温差20或25度
楼主可以找个板换的样本查一下
回复
8楼
这是大流量低温差供暖方式,很正常。只要满足供暖效果就行。
回复
9楼
好东西 学习学习,,,,,
回复
10楼
不是全运行吧,是不是一侧二侧都有一台备用
回复
11楼
恩 这样就算地热 是不是也温差太小了 太浪费资源了