联系梁在主梁上的底筋构造
wttmdy2
wttmdy2 Lv.5
2010年11月14日 18:38:18
只看楼主

联系梁两头搁在主梁上的,底部钢筋需要锚固长度吗,还是过梁中线就可以????还有联系梁经过主梁时,在主梁内可以断开吗?[ 本帖最后由 wttmdy2 于 2010-11-14 18:40 编辑 ]

联系梁两头搁在主梁上的,底部钢筋需要锚固长度吗,还是过梁中线就可以????
还有联系梁经过主梁时,在主梁内可以断开吗?

[ 本帖最后由 wttmdy2 于 2010-11-14 18:40 编辑 ]

20101113_04714560e2e17258789f74CDatX0mZjP.jpg.thumb.jpg


1122.jpg


22111.jpg

免费打赏
zhugeguang
2010年11月14日 21:14:43
2楼
混凝土设计规范:第10.2.2条 及第10.4.2条 框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围(图10.4.2),该钢筋自节点或支座边缘伸向跨中的截断位置应符合本规范第10.2.3条的规定。
框架梁或连续梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座处应满足下列锚固要求:
1当计算中不利用该钢筋的强度时,其伸入节点或支座的锚固长度应符合本规范第10.2.2条中V>0.7ftbh0时的规定;
回复
wttmdy2
2010年11月15日 20:26:57
3楼
有没有设计规范啊
您就告诉我这样符合规范要求吗?
不符合的话那应该怎么做的??
回复
yyy168
2010年11月15日 23:18:56
4楼
看图集,03G101-1
回复