高低压开关柜距离配电房墙边和门口距离要求是多少?
ndyluck
ndyluck Lv.2
2010年11月14日 08:27:07
只看楼主

设计好的开关柜发给厂家,厂家说回路太多放不下,必须增加一个柜子,但是配电房恐怕又放不下。我又查不到相关规范,所以想问下各位在哪本规范有高低压柜距离配电房的墙边和门口的要求。[ 本帖最后由 ndyluck 于 2010-11-14 11:56 编辑 ]

设计好的开关柜发给厂家,厂家说回路太多放不下,必须增加一个柜子,但是配电房恐怕又放不下。我又查不到相关规范,所以想问下各位在哪本规范有高低压柜距离配电房的墙边和门口的要求。

[ 本帖最后由 ndyluck 于 2010-11-14 11:56 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年11月14日 12:26:24
2楼
规范要求不小于0.80米!

一般都留1米以上。

排得下与排不下,问设计当初的安排,不相增加柜子,让厂家说出排不下的理由,再让设计重新安排,原则是不增加柜子,可以把大小负荷调整一下。
回复
ndyluck
2010年11月14日 17:59:33
3楼
谢谢区管!
回复
silverbear
2010年11月14日 20:46:36
4楼
手册上有!!!
一般是1.00 (手册上是0.8)
回复
lhp95
2010年11月16日 11:43:48
5楼
能否看看GB11022标准?
回复
hexuye3
2017年07月27日 12:53:39
6楼
这个情况以前吃过亏,受教了
回复
牛屎敷你嘴
2017年07月27日 23:14:49
7楼
以前的设计就没有考虑到后期加柜子的情况吗?
回复
开心老爸
2017年07月28日 10:24:02
8楼
20kV及以下变配电设计规范里有相关规定
回复
大壮壮小壮壮
2017年07月29日 09:28:25
9楼
路过学习学习
回复
a396673967
2017年07月29日 13:46:09
10楼
侧面可以小点
回复

相关推荐