低压成套开关柜出线开关合闸指示灯保险的作用:本人认为主要是安全性的作用,具体有以下几点:1)根据国标GB7251相关出厂试验规定要求,进行相间绝缘试验和耐压测试时方便二次回路与一次回路分开,如果没有保险则需要将指示灯线拆除才能进行相间测试,这样如果配电柜在变电房现场则更相当麻烦,可能说基本上无法进行,给安全供电留下巨大的隐患,因此说取消保险是不可取的。2)更换指示灯不方便,需要断开指示灯相应主开关才能进行。
本人认为主要是安全性的作用,具体有以下几点:
1)根据国标GB7251相关出厂试验规定要求,进行相间绝缘试验和耐压测试时方便二次回路与一次回路分开,如果没有保险则需要将指示灯线拆除才能进行相间测试,这样如果配电柜在变电房现场则更相当麻烦,可能说基本上无法进行,给安全供电留下巨大的隐患,因此说取消保险是不可取的。
2)更换指示灯不方便,需要断开指示灯相应主开关才能进行。
3)指示灯上的线容易脱落造成对地短路,如果没有保险可想而知。
-----以上是本人作为多年成套开关厂质检工程师的见解,不知是否正确,请各位成套开关厂同仁发表看法?不吝赐教!不胜感谢!