高位消防水箱的设置
jshans2007
jshans2007 Lv.2
2010年11月13日 18:01:30
只看楼主

消火栓充实水柱为10米的时候,最不利点消火栓所需压力为0.16MPa,为什么设置高位消防水箱时规范要求要满足最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa呢

消火栓充实水柱为10米的时候,最不利点消火栓所需压力为0.16MPa,为什么设置高位消防水箱时规范要求要满足最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa呢
免费打赏
shibushi1983
2010年11月13日 19:02:13
2楼
规范有些时候是没有道理的。
回复
w-jwei
2010年11月14日 15:38:53
3楼
有解释说这个高度可以把水箱放在机房顶上,不再加稳压泵,而此高度不是为了满足最不利点的压力而定的!!
回复
jshans2007
2010年11月15日 14:09:53
4楼
难道只要保证最不利点有水流出就可以了吗
回复
shenwenling1
2011年03月18日 10:03:42
5楼

好像是!!!
消防水箱有效设置高度:(全国建筑设计技术措施给水排水)
a、消火栓系统 对于建筑物高度不超过24米的多层建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高层的消火栓应自流出水。
B、自动喷水系统 其最低设置高度应保证系统最不利喷头的最小工作压力,当屋顶消防水箱不能满足上述要求时,应设稳压泵和稳压罐。

[ 本帖最后由 shenwenling1 于 2011-3-18 10:48 编辑 ]
回复
lxj_lxjlxj
2011年03月18日 13:03:29
6楼
规范规定有时很难理解,应该只要保证有水自流吧
回复
shenwenling1
2011年03月18日 14:45:47
7楼
原帖由 lxj_lxjlxj 于 2011-3-18 13:03 发表
规范规定有时很难理解,应该只要保证有水自流吧
不理解也得干活,要是都按照严重保守设计,还于心不忍。真是很为难。
回复
gs6839
2011年03月25日 10:05:21
8楼
静水压和最不利消火栓所需压力是两回事
回复
hef637
2011年03月25日 13:16:27
9楼
我觉得最不利点也应该保证有压力啊
回复

相关推荐

APP内打开