求解:个地源热泵工程,夏天制冷效果还好,冬天制热效果不好
ksanayongheng
2010年11月13日 13:49:50
来自于热泵工程
只看楼主

现在有个地源热泵工程 已经运行两年了 刚开始第一年效果还不错 夏天冬天基本能满足要求 第二年开始 夏天制冷效果也还好 就是冬天制热效果不好 请问各位高手这个是什么原因(另:该地源热泵机组是带热回收行的,一部分处理生活热水)

现在有个地源热泵工程 已经运行两年了 刚开始第一年效果还不错 夏天冬天基本能满足要求 第二年开始 夏天制冷效果也还好 就是冬天制热效果不好 请问各位高手这个是什么原因(另:该地源热泵机组是带热回收行的,一部分处理生活热水)
免费打赏
liyaokun
2010年11月16日 15:25:09
2楼
如果夏天制冷没有问题,地源侧系统应该没有什么问题,
回复
shuihuodiao
2010年11月25日 15:32:09
3楼
你这个情形比较奇怪,一般都是制冷不好。而且不会这么快。

看看会不会是机组问题
回复
xinyangshihe
2010年11月26日 11:06:20
4楼
冬天采用的是风机盘管制热还是地板辐射采暖制热,还有就是要提供机组的运行参数才能具体分析
回复
shmiller
2010年12月02日 22:58:39
5楼
设计时有没有计算过热平衡问题
回复
yanlufeng
2010年12月04日 13:58:11
6楼
希望1楼的给个联系方式,我帮你解决。如果是政府、部队、国防项目,我一定无偿帮助解决。
回复
fttt
2010年12月05日 10:19:53
7楼
这个很有可能是生活热水的用量超出设计用量所致。
因夏天热回收是近乎免费供生活热水,冬天是热泵供生活热水。
回复
rosexiaoma
2010年12月07日 10:15:03
8楼
由于机组是热回收机组,若是全热回收,其夏天排出的热量全部回收提供了生活热水,而冬天制热是通过地壳自身平衡的热量,故随着地壳自身回复热量的能力逐渐降低,其制热效果也随之降低了。依个人拙见,估计是你本身设计热负荷偏大或者是热回收过大造成地下冷热量不平衡造成的。
回复
dinglianjun2009
2010年12月11日 13:06:09
9楼
估计是热平衡问题
没有具体数据,不好分析原因
回复
tvwanfeng
2010年12月14日 16:54:24
10楼
这个可能的原因很多,有可能只是一阀门的事情,具体情况具体分析~~
回复
feifei0799
2010年12月14日 22:09:19
11楼
全热回收机组
冬季运行时,是以生活热水优先的
还有风机盘管和地板辐射采暖这两种是有差别的
回复

相关推荐