电缆偏流问题~求解
qq273581314
2010年11月12日 21:35:23
只看楼主

我们单位 变电所至锅炉房 采用双电缆并联的方式变电所2个空开(200A)下接俩条4铝芯电缆(3*120,1*70) 锅炉房把这两条电缆压到一起现在有个问题就是:有一天出现严重偏流 故障数据如下:电缆A(U:55安 V:110安 W:55安) 电缆B(U:45安 V:5 安 W:45安)第二天又出现如下故障:电缆A(U:40安 V:55安 W:40安) 电缆B(U:40安 V:35安 W:40安)

我们单位 变电所至锅炉房 采用双电缆并联的方式
变电所2个空开(200A)下接俩条4铝芯电缆(3*120,1*70) 锅炉房把这两条电缆压到一起
现在有个问题就是:有一天出现严重偏流
故障数据如下:电缆A(U:55安 V:110安 W:55安)
电缆B(U:45安 V:5 安 W:45安)
第二天又出现如下故障:电缆A(U:40安 V:55安 W:40安)
电缆B(U:40安 V:35安 W:40安)
我不知是什么原因 特请高手指教~不胜感激~ 单位没有测电缆仪器

11月16日测得数据 电缆A U:27.4A V:29.3A W:25.3A N:0.3A
电缆B U:23.7A V:27.8A W:24.7A N:0A


[ 本帖最后由 qq273581314 于 2010-11-18 14:29 编辑 ]
免费打赏
gx_28327517
2010年11月16日 15:46:34
22楼
空开并联供电实在未见,不知短路后如何提供保护,是两个一起跳还是先后跳?
回复
zyz8438
2010年11月16日 15:47:27
23楼


呵呵,过流保护也不知道怎么整定啊,是按一半负载整定还是按全部负载进行整定?
回复
zrm444
2010年11月16日 21:53:49
24楼

试一下就知道了:lol
回复
qq273581314
2010年11月16日 22:23:00
25楼

要不说愁人嘛~
我处理完接头出现过短时偏流~ 也就半天时间~
然后我又处理一下 现在是低负荷正常运行 ~电缆A U:27.4A V:29.3A W:25.3A N:0.3A
电缆B U:23.7A V:27.8A W:24.7A N:0A
不知道正常不
有点担心电缆:Q
回复
shijian1981
2010年11月16日 22:26:34
26楼
把头重新做一下吧
回复
yuyg03
2010年11月17日 09:09:04
27楼
锅炉房额定功率是多少?根据楼主提供的运行电流参数,一条电缆就应该够了
回复
yuhuabin
2010年11月17日 09:28:35
28楼
赶快把这种做法改掉,为考虑线路安全,!买个断路器也没有多少钱。或改成熔断器也没有问题!希望楼主重视这个问题!
回复
linchjiu
2010年11月17日 14:50:10
29楼
学习了!电缆的并联问题里面有好多的问题可以值得探讨
回复
jiangyunlin888
2010年11月17日 14:56:03
30楼
根据你的描述1个200A的空开就可以了,空开并联使用是不对的,建议铝芯电缆也换掉就可以了。
回复
gigi0201
2010年11月17日 16:34:05
31楼
学习了!测温枪 头一次听说
回复