电缆偏流问题~求解
qq273581314
2010年11月12日 21:35:23
只看楼主

我们单位 变电所至锅炉房 采用双电缆并联的方式变电所2个空开(200A)下接俩条4铝芯电缆(3*120,1*70) 锅炉房把这两条电缆压到一起现在有个问题就是:有一天出现严重偏流 故障数据如下:电缆A(U:55安 V:110安 W:55安) 电缆B(U:45安 V:5 安 W:45安)第二天又出现如下故障:电缆A(U:40安 V:55安 W:40安) 电缆B(U:40安 V:35安 W:40安)

我们单位 变电所至锅炉房 采用双电缆并联的方式
变电所2个空开(200A)下接俩条4铝芯电缆(3*120,1*70) 锅炉房把这两条电缆压到一起
现在有个问题就是:有一天出现严重偏流
故障数据如下:电缆A(U:55安 V:110安 W:55安)
电缆B(U:45安 V:5 安 W:45安)
第二天又出现如下故障:电缆A(U:40安 V:55安 W:40安)
电缆B(U:40安 V:35安 W:40安)
我不知是什么原因 特请高手指教~不胜感激~ 单位没有测电缆仪器

11月16日测得数据 电缆A U:27.4A V:29.3A W:25.3A N:0.3A
电缆B U:23.7A V:27.8A W:24.7A N:0A


[ 本帖最后由 qq273581314 于 2010-11-18 14:29 编辑 ]
免费打赏
amt0427
2010年11月17日 16:44:26
32楼
平时设计时用过多次双拼:Q
回复
engsimon
2010年11月17日 17:14:31
33楼
很正确。电工无巧只要接头接得好。
回复
huangzhaoguan
2010年11月17日 18:59:40
34楼
同意二楼观点,希望楼主把结果告诉大家
回复
as1986dfg
2010年11月17日 19:25:14
35楼
学习了,没想到电缆接头松了以后会有这么大的电流变化。曾经侧过正常的电缆并联情况,两者之间的差距不是很大。
断路器一直没有并联使用过,遇到的情况也没有很特殊的。
回复
yanshan163
2010年11月17日 20:36:11
36楼
空开并联没见过,电缆并联常见,倒是要测一下电流,看有没有偏心
回复
木已成舟
2010年11月17日 21:46:39
37楼
到底是怎么回事??、
回复
hbxtwt
2010年11月17日 22:09:04
38楼
绝对有接头发热的现象~~~~~~~~~~
回复
lx_791203
2010年11月17日 22:27:51
39楼
设计院的问题比较多!许多设计师没有实际实践经验,大多按本本设计,减少不必要的责任,而且新人多(便宜),造成现在很多的情况是:1.设计院出的图纸不全,只给出主要技术参数:如开断电流、系统运行方式等,图纸存在很多的疑问,需要沟通。大部分工作需要制造厂完成后由他们确认,而制造厂许多为机械工程师兼职,正规电气工程师价钱贵。2.设计院(部分)态度很消极,对于问题的回复时间太长,甚至不回复,必须通过商务方面的事情才能解决(当然是钱)。另一方面这里也有因为更改了元器件的型号让他们引起了损失这种原因。3.许多工厂临急才定货,而定货有一定周期。
回复
wmlsl
2010年11月18日 11:52:30
40楼
可能B相接触点松动,建议更换铜芯线,铝线容易出问题,我单位有一次是施工单位从低压配电柜出线端子接了一根铝线,结果把端子烧坏了。
回复
qq273581314
2010年11月18日 14:30:41
41楼


我会抓紧处理的