项目为超高层尾楼改酒店,现卫生间排气设置有专门通风井,但是在24设备层本来安装风机的位置被空调主机占了,没办法只好将风机安装到8层设备层。因此气流是从上到下的,不知道这种卫生间的排气气流组织是否有强制性的规定必须从下到上?另外排气扇自带有止回阀,风井是砼的···另外这种针对卫生间排气在选择风机时,需要用不锈钢的风机?
项目为超高层尾楼改酒店,现卫生间排气设置有专门通风井,但是在24设备层本来安装风机的位置被空调主机占了,没办法只好将风机安装到8层设备层。因此气流是从上到下的,不知道这种卫生间的排气气流组织是否有强制性的规定必须从下到上?另外排气扇自带有止回阀,风井是砼的···另外这种针对卫生间排气在选择风机时,需要用不锈钢的风机?
12楼
排到楼顶去比较好
回复
13楼
这样倒着排风从理论上说可行,但是实际运行时存在隐患,如果风机风量风压出现偏差,或者风机临时坏了停运,都会让卫生间臭掉。所以最好是想办法顶排,比如说在23层想办法,做水平的汇总风管,转到别的地方再上24层,当然这要看23层的层高有没有发掘的空间。或者要求24层的空调机修改位置,为排风机让位,我觉得酒店卫生间排气的重要性比空调大。如果一定要倒排,我觉得稍微负担几层还可以接受,像楼主这样负担15层的大系统就令人不放心了,建议施工安装时就密切注意效果,在竣工验收前及时发现问题并调整。
回复
14楼
风机不需要选用不锈钢制,但要考虑风压
回复
15楼
卫生间排气采用不锈钢风机,成本太高了,采用普通的风机就可以满足要求了.如果把排风机放在8层,排风的效果不会影响太大,但是室外排出口的气味可能会影响到楼上开窗
回复
16楼
理论上是可行的,可是得考虑热压的副作用,造成了浪费。
风机不需选用不锈钢的,普通的就可以了。
回复
17楼
呵呵,没有遇到过,受教了
回复
18楼
还是顶排的好 ,
回复
19楼
如果从8楼排出去,那么上面的楼层万一开了窗了,那空气质量是不是受影响了么。建议还是转个弯从顶排吧
回复
20楼
最好不要这么做,正如上面兄弟说的,万一风机坏了就麻烦了。
回复
21楼
空调器主机挪位,或者另找风机的安装位置,管道加长会比较好!
回复