新手卫生间排气问题
howcanyou
howcanyou Lv.2
2010年11月12日 16:58:11
来自于通风排烟
只看楼主

项目为超高层尾楼改酒店,现卫生间排气设置有专门通风井,但是在24设备层本来安装风机的位置被空调主机占了,没办法只好将风机安装到8层设备层。因此气流是从上到下的,不知道这种卫生间的排气气流组织是否有强制性的规定必须从下到上?另外排气扇自带有止回阀,风井是砼的···另外这种针对卫生间排气在选择风机时,需要用不锈钢的风机?

项目为超高层尾楼改酒店,现卫生间排气设置有专门通风井,但是在24设备层本来安装风机的位置被空调主机占了,没办法只好将风机安装到8层设备层。因此气流是从上到下的,不知道这种卫生间的排气气流组织是否有强制性的规定必须从下到上?另外排气扇自带有止回阀,风井是砼的···另外这种针对卫生间排气在选择风机时,需要用不锈钢的风机?
免费打赏
snail_yin
2010年11月15日 11:37:26
2楼
风机没有必要采用不锈钢风机。
往下排,正如不知所云所说,可以,只是在风机风压选择的时候,要考虑热压作用的负面效果。
回复
howcanyou
2010年11月16日 15:09:24
3楼
了解 谢了!
回复
bychaoanun
2010年11月17日 15:18:27
4楼
高度的风压作用没有那么大的抽力排出吗?还需要风机才行,我建议制作一个风压图看看,如果有风机可能对其他用户有影响。
回复
z89619473
2010年11月17日 15:31:29
5楼
你这个方案理论上是没有问题的,只要风机选型合适即可!!!至于效果不是太好说
回复
ajaellz
2010年11月18日 09:28:04
6楼
没啥问题的,就是九楼的人有可能要闻闻臭气
回复
阿胜01
2010年11月18日 15:39:05
7楼
这个还真没有认真考虑,学习了!以后要努力
回复
zhangpd2005
2010年11月18日 21:06:10
8楼
估计没有问题吧 我也在做一个酒店 就是这样处理的 就是不知道将来效果如何
回复
dengjunbo42
2010年11月19日 11:32:34
9楼
二楼分析正解啊
回复
jackielee_2005
2010年11月19日 14:13:12
10楼
风机不可以设置在屋顶,从管道井里往外抽么?
回复
tangzhenqi
2010年11月19日 14:59:48
11楼
非常同意2楼意见