各位同行,请教问题。
seasoninsun
2002年07月06日 14:48:33
只看楼主

message

message
免费打赏
seasoninsun
2002年07月06日 14:52:18
2楼
小区外管网问题,小区外市政雨水管道接口过高,但小区内雨水管道过长,用最小的坡度来放纵断面,坡降到出口处比市政管道接口还低!一般各位大虾遇到这种问题如何处理?
回复
鸿业gps
2002年07月07日 08:22:31
3楼
可以按管底平接来处理,规范上允许的。如果这样还不行,看来只有加提升泵站了。
回复
wzj3749
2002年07月07日 14:43:10
4楼
雨水排放可以选择就近排放,多点排出,当然要在条件容许的前提下,否则雨水排除也要设泵站了。
回复
wlj
2002年07月07日 16:22:23
5楼
抬高起点标高,放大管径,尽量采用最小坡度,管底平接是不允许的,可以采用水面平接或管顶平接。
回复
ljb
2002年07月28日 22:57:45
6楼
确实不行,是否考虑采用盖版渠?规范上说应采用水面平接或管顶平接,所以,非不得已,不应采用管底平接。
回复
goodsheep
2002年07月29日 00:24:36
7楼
不要在一颗树上吊死,
看看四周的道路,有无其他雨水管。
小区设雨水泵站?投资很大的,管理也是问题。
尽量自流,可以用方涵,这样埋深可以小,甚至涵顶与路面平。
回复
菰城人家
2002年07月29日 19:12:47
8楼
设置提升泵站我看没有必要!
其实这个不一定要图纸施工啊,完全可以提升起始点的高度,稍放大一点管径。这样投资可以减少一点
回复
liuhaichen
2008年04月18日 12:51:39
9楼
这种情况很常见,可以比规范的最小坡度再小一些,管底平接在实际应用中也很常见,其实只要不是反坡都没有问题。
回复
sunderong
2008年04月18日 20:11:12
10楼
建议在小区内部采用盖板涵排水,可能就不存在接不出去的问题.或者结合市政标高,在内部减少管道长度,同时在低点加设雨水蓖子,接入管道.
回复

相关推荐

APP内打开