消防泵水位
qianpingan
qianpingan Lv.2
2010年11月12日 12:32:30
只看楼主

一化工厂改造,增加消火栓灭火系统。消防水源使用厂区内池塘,面积大概有300平方,消防泵房设在池塘边,请问大家单级管道消防泵是否要低于池塘水位

一化工厂改造,增加消火栓灭火系统。消防水源使用厂区内池塘,面积大概有300平方,消防泵房设在池塘边,请问大家单级管道消防泵是否要低于池塘水位
免费打赏
lcs37360
2010年11月13日 07:36:44
2楼
个人建议
可以考虑采用潜水泵,理由是这样解决了吸水和灌水问题,(吸水口需要装过滤装置,)
回复
sunhouying
2010年11月13日 08:21:34
3楼
应该比池塘的水位低的
回复
yjiu
2011年02月13日 07:53:07
4楼
哈,为什么遇到这么多相同的问题,我也遇到这个问题,在水池边上挖一个比水池正常液位低的一个池子,然后水池开孔,安装水泵.潜水消防泵太贵了,
回复
jianzhulang
2011年02月13日 10:00:08
5楼
消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔。