比如一个6层的剪力墙结构,2层地下室,加强层是-1层到2层吗?加强层是只对边缘构件有影响吗?对别的墙,梁没什么要求吧。
比如一个6层的剪力墙结构,2层地下室,加强层是-1层到2层吗?
加强层是只对边缘构件有影响吗?对别的墙,梁没什么要求吧。
2楼
这么多人看,竟然没人理我?
回复
3楼
地下室顶为嵌固端,地下2层,地上六层,底部加强部位是取在-1层到2层吗?
回复
4楼
新抗规2010:6.1.10条规定的很明确
回复
5楼
剪力墙底部加强层是取剪力墙高的1/8或底部两层二者中的较大值。底部加强层除对约束构件有影响外对墙体截面及配筋也有影响。
回复
6楼
我知道,我想问的是,从哪开始算结构加强区啊?
没有地下室的是从第一层开始算
如果有地下室,地下室不作为嵌固端从哪层开始算作为加强层?
如果有地下室,地下室顶板作为嵌固端,那么又从哪层开始计算作为加强层?
回复
7楼
我只是知道底部加强区的高度计算是从室外地面起向上计算。如果有地下室,那么地下室的层数是否也应算作额外的底部加强区就有待讨论了。
回复
8楼
从结构的嵌固端开始算,当地下室顶板不作为嵌固端时从地下室底板开始算
回复
9楼
当地下一层地面作为上部结构的嵌固部位时,剪力墙加强部位仍然从地下室顶板算起,同时将总加强范围向下延伸两层即可。具体解释请参见《建筑结构设计问答及分析》(朱炳寅)第124页
回复
10楼
抗震规范条文说明P260页有详细图解。计算底部加强部位高度从地下室顶板开始算起,但约束边缘构件要从地下一层开始
回复
11楼
底部加强部位的高度应从地下室顶板算起,当结构计算嵌固端位于地下一层或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端,也就是最终还是一嵌固端为准!
回复