请教:技术措施中对于公共建筑要求风机出口的空气流速为5.0~10.5m/s,何意?
dreamfly01
dreamfly01 Lv.7
2010年11月11日 20:13:40
来自于通风排烟
只看楼主

如题:我认为风机为定型产品,我们选风机时一般只考虑风压、风量就可以了,根据技术措施的要求,难道我们还要考虑风机出口风速(风机额定风量除以风机出口面积)这个因素吗?如果不是,那风机出口风速究竟指什么呢?请知道的朋友解答一下,谢谢!

如题:我认为风机为定型产品,我们选风机时一般只考虑风压、风量就可以了,根据技术措施的要求,难道我们还要考虑风机出口风速(风机额定风量除以风机出口面积)这个因素吗?如果不是,那风机出口风速究竟指什么呢?请知道的朋友解答一下,谢谢!
免费打赏
dq851028
2010年11月11日 22:14:39
2楼
如果风速过大 一个会引起噪声 一个风速过大会造成扬尘
回复
dreamfly01
2010年11月12日 12:03:06
3楼
楼上,假如风机位置在通风系统的中部,即风机两端都接风管时,即使风速大点也不会产生扬尘吧,如果风机出口风速高,但与风机连接的风管截面较大,此时产生的噪声会很高吗?
回复
陈大亮
2010年12月08日 11:50:08
4楼
应该考虑风机出口风速,在满足通风系统压力损失后余压不要太大,可通过风速来确定余压。
回复
zy.wind
2010年12月08日 12:48:09
5楼



同意,是不是也包括风机进风管风速限制?
回复