某电镀厂抛光车间除尘改造。
rainbowyoung
2010年11月10日 11:41:38
来自于通风排烟
只看楼主

如题,某电镀厂的除尘车间,除尘效果差,要求改造。工程概况如下:车间面积约750m2,有抛光机15台,每个工位设局部排风罩。主管为圆管,无变径,离心风机一台,喷淋塔处理废气后排出。初步判断,压头不够,本着节约成本的原则,决定在各支管上增加管道风机一台,并设止回阀,导流板。

如题,某电镀厂的除尘车间,除尘效果差,要求改造。
工程概况如下:车间面积约750m2,有抛光机15台,每个工位设局部排风罩。主管为圆管,无变径,离心风机一台,喷淋塔处理废气后排出。
初步判断,压头不够,本着节约成本的原则,决定在各支管上增加管道风机一台,并设止回阀,导流板。
rainbowyoung
2010年11月10日 11:49:01
2楼
但是有几个问题比较困扰:
1、除尘设备为喷淋塔,水洗后排出,但是此类金属粉尘应该是用布袋除尘器才好;喷淋塔内的填料基本没有腐蚀融掉,而是沾满泥污,会导致设备阻力增大许多,是否应该更改除尘设备?
2、风机参数为:风量8000~35000CMH,风压:1500~1200Pa,如何判断风机工作在何种工况下?
3、支管在主管两侧对称连接,增加风机的话,会不会导致两股气流对冲,会缓解吗,还是要把接口改成30°角与主管连接会好一点呢?
回复
rainbowyoung
2010年11月10日 11:49:47
3楼
实在有些疑惑,还请大家指点,提醒一二。
回复
rainbowyoung
2010年11月10日 16:36:42
4楼
等着,时不时过来看看是不是有回复了。:)
回复
gtbilly
2010年11月10日 18:45:32
5楼
1.金属粉尘最好用袋式除尘器哈,除尘效率高些。。。喷淋塔没用过的,填料污垢过多,应该是喷淋水洗不完全,而且很多金属粉末粘性很大,比如氧化锌,这样的粉尘就堆积在填料层了,设备阻力当然急剧加大啦,压头就不够啦。。。
2.如果风机不是变频的,肯定都是满工况工作,至于有多少转化为有用功,就不清楚啦。。。还是建议你在喷淋塔进出风管处设置压力表,或者设置压差变送器,测一下喷淋塔的阻力损失,就可以判定风机压头够不够啦。。。
3.如你所说,减少弯头和弯头角度可以减少阻力,重点还是先检查设备阻力,风管有没有阻塞,阀门动作是不是灵活。。。嘿嘿。。。