求解关于电流互感器的问题。
weikkf
weikkf Lv.6
2010年11月09日 21:22:27
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的二次额定电流有5A和1A两种,现在越来越多的工程使用二次额定1A的电流互感器,都说1A的电流互感器带负责能力强,电流信号传输距离远,请问这是为什么啊,此外1A的电流互感器相比5A的还有什么特点和优点啊?

电流互感器的二次额定电流有5A和1A两种,现在越来越多的工程使用二次额定1A的电流互感器,都说1A的电流互感器带负责能力强,电流信号传输距离远,请问这是为什么啊,此外1A的电流互感器相比5A的还有什么特点和优点啊?
免费打赏
zyz8438
2010年11月09日 21:47:27
2楼
电流互感器的二次负载P=I*R,电流互感器的二次阻抗不变的情况下,采用的二次电流越小,负载也就越小,相对而言同容量的电流互感器,负载能力就越强了!
回复
weikkf
2010年11月10日 21:41:34
3楼
这和传输距离有关吗??
回复
sdzb54
2010年11月10日 22:19:54
4楼
路过,学习学习
回复
zyz8438
2010年11月10日 22:49:02
5楼


传输距离越长,CT二次的线路阻抗就越大,只有降低CT二次额定电流,才能降低线路阻抗引起的损耗。该损耗P=IR,R增大了,当然I越小越好!
回复
yaoguizhong213
2010年11月11日 12:07:15
6楼
版主说的对,1A的主要是供给微机保护,用来转换数字信号供给保护装置用。5A的一般用在传统方面。一般超高压都用1A,利于微机保护的装设。10、6KV以下的5A的多。
回复
weikkf
2010年11月11日 16:28:33
7楼
谢谢各位朋友的帮助,现在明白了。呵呵。感谢!!:victory: :handshake