气体消防灭火时间
staryuanyue1902
2010年11月09日 20:38:51
只看楼主

气体灭火规范,3.3.7 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区.设计喷放时间不应大于lo。想问一下,灭火的时候这个时间怎么控制啊?

气体灭火规范,3.3.7 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区.设计喷放时间不应大于lo。想问一下,灭火的时候这个时间怎么控制啊?
免费打赏
lcs37360
2010年11月09日 20:54:16
2楼
主干管平均流速Q=W/t
回复
jinyu2510
2010年11月23日 11:38:24
3楼
对于时间的要求,就需要设计的时候充分考虑气瓶间位置、管网的复杂程度、距离的远近、管径粗细、灭火剂重装量等因素,最后通过专业计算软件计算得到结果,计算机计算书是最有说服力的东西。
回复
azaione
2011年02月11日 11:18:04
4楼
在做设计的时候,计算机房和通讯机房的设计喷放时间一般取8S,先做出初步方案。然后用专业的水力计算然见对初步方案水力计算。如果喷放时间在8S以内,就说明设计合理(当然其它条件也要符合设计要求),如果在超过8S就需要重新设计。
回复

相关推荐

APP内打开