我是做给排水的,对于排风扇的安装位置很疑惑,出去参观,脱水机房和鼓风机房的排风扇使在靠上的位置,我就一直以为气体比较轻,放在上面也便于抽风,但是现在换了一个办公室,由于没有窗户,物业把风扇装在室内的底部,不知道这样是不是有问题,麻烦大家解答一下,什么情况下排风扇安装在什么位置比较合适,谢谢啦。

我是做给排水的,对于排风扇的安装位置很疑惑,出去参观,脱水机房和鼓风机房的排风扇使在靠上的位置,我就一直以为气体比较轻,放在上面也便于抽风,但是现在换了一个办公室,由于没有窗户,物业把风扇装在室内的底部,不知道这样是不是有问题,麻烦大家解答一下,什么情况下排风扇安装在什么位置比较合适,谢谢啦。
免费打赏
luisfigo1230
2010年11月10日 15:47:47
2楼
根据建筑的使用功能确定,民用建筑多设置于使用空间的上部,便于排气通风。
回复
shang_tingting
2010年11月10日 16:31:52
3楼
办公室内设置一个换气扇合理吗?是不是一个是向内送风,一个向外排风比较合适呢?
回复
zy_12629
2010年11月11日 17:11:52
4楼
办公室排风量比较小,通过门窗的渗透自然进风就行
回复
sleepsong
2010年11月14日 22:57:47
5楼
排气扇用于排除室内的余热及废气时,应尽量贴梁安装于房间上部;工业车间中有时用排气扇排除某些设备产生的烟尘,就要安装于房间下部
回复
wenhuiz1013
2010年11月15日 16:46:09
6楼
好东西一 学习学习。。。:lol
回复
shang_tingting
2010年11月16日 09:34:04
7楼
就鼓风机房而言,如果设置专门的风道,鼓风机的进气完全来自于室外,这样情况是不是一定要设置排风扇,一次参观,发现排风扇的位置在吊车梁的下方,这样并不是位于最上方,这种设置合理吗?如果鼓风机的进气是来源于室内,用窗户进行补风,那有必要设置排风扇吗?

[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-16 09:36 编辑 ]
回复
hd_86
2010年11月24日 17:09:06
8楼
排风扇能 防潮吗