SBR工艺氨氮突然增高……
lwq100401
lwq100401 Lv.2
2010年11月09日 13:59:36
来自于水处理
只看楼主

公司污水处理站SBR池以前出水都还能稳定到30以下,最近一直都在45附近。工艺:格栅——厌氧池——调节池——气浮池——SBR池。前一整子因为要清调节池污泥(压滤机出来的水回到调节池),所以调节池有2个多月没用了(污泥没地方放),压滤机出来的水都是临时抽到气浮池的。那时水想当的黑。现在清干净了,COD,SS都能达标,就氨氮比起正常时候变高了。 大家帮帮忙(场地受限):( 。高手帮帮忙污水为肉鸡屠宰废水和生活污水。

污水为肉鸡屠宰废水和生活污水。
免费打赏
xxlm0716
2010年11月09日 16:55:12
2楼
个人觉得 你可以把几个构筑物前后的水质做个检测,然后对比一下,应该可以发现问题所在,再看看你的进水水质是不是变化了。
回复
feifei7786873
2010年11月09日 19:34:52
3楼
感觉你的工艺流程。。。。。进水水质多少?
回复
lcg93
2010年11月09日 22:29:46
4楼
有机氮突然增高估计。。。
回复
ouyangandxw
2010年11月09日 22:31:57
5楼
1、有可能是你的好氧池COD负荷偏高,2、有可能你的泥龄偏小,3、可能你的好氧系统受过高COD冲,系统被迫坏,需要时间回复一下,
回复
lwq100401
2010年11月10日 08:34:27
6楼
cod ss NH3-N
原水 831 141 51
气浮进口 833 96 48
SBR出口 228 151 53
原水 1185 1015 69
气浮进口 903 267 62
SBR出口 159 147 47
一个是8号,一个是13号的
回复
lwq100401
2010年11月10日 09:02:43
7楼
污泥换来了快2个月,但是因为换泥后设备一直有问题,主要是溶气罐一直坏,所以有很长一段时间污泥的符合很大,也不稳定。这其间,近期的水很恐怖。现在一切都正常了,可水质还是有问题,是不是污泥还没恢复过来。还有就是上星期气泡超多,还很赶紧,不过现在又不会了。
9月以来氨氮一直都在45左右。昨天排到一格(约40公分)的时候有新泥也看的出去。到4格的时候才看不见新泥。
回复
song841022
2010年11月12日 14:37:38
8楼
嗯,好问题,坐下来慢慢看
回复
ouyangandxw
2010年11月13日 10:26:20
9楼


从你的数据明显可以看出,你现在的SBR没有硝化菌,你可以连续测几天的pH、碱度,下降的时候才说明有硝化反应,有硝化菌了,
回复
yechun905
2010年11月14日 20:18:47
10楼
应该要重新调试一下,并且取样测试一下
回复
lwq100401
2010年11月15日 15:50:09
11楼
看来必须要测试几天了:(