VRV多联机与风机盘管+新风那种更适用?
w378596899
w378596899 Lv.4
2010年11月09日 11:49:25
来自于中央空调
只看楼主

现有一个工程,总共五层 地下一层 地上四层,建筑面积每层大概4200平米,长85m 宽74m 如果用VRV多联机系统能不能实现?还是用风机盘管+新风系统合适?业主需要考虑节能

现有一个工程,总共五层 地下一层 地上四层,建筑面积每层大概4200平米,长85m 宽74m 如果用VRV多联机系统能不能实现?还是用风机盘管+新风系统合适?业主需要考虑节能
免费打赏
songing199
2010年11月14日 22:05:39
22楼
冷媒管长度是个问题,
如果楼顶冷却塔和室外机、风冷热泵都不让放,那另外占地放设备的话,多联机外机占用的面积可能还大一些。
回复
快乐英雄
2010年11月14日 22:41:32
23楼
上有感受,同意
回复
xiao87745
2010年11月15日 09:33:02
24楼
还是多联机比较好一点,大不了让建筑在中间层给你预留一个小房间放置室外机呗,这样既可以满足多联机管路需求问题!
造价应该是要贵一点,但考虑到后期运行、维护问题,多联机还是比较有优势的!
另外,你自己画图不也很方便吗?呵呵:lol :lol :lol
回复
chongchong14860
2010年11月15日 10:43:17
25楼
学习,真没想到还要考虑这么多的因素。呵呵
回复
wenyandong0729
2010年11月15日 15:14:07
26楼
采用VRV应该比较合适,只是造价稍高,且注意新风及排风系统
回复
huanan3690
2010年11月15日 15:42:26
27楼
回复
isenp
2010年11月16日 15:55:27
28楼
:lol 一层一台VRV...
回复
fang3335
2010年11月16日 19:17:35
29楼
建议使用分体式水源热泵机组,可每间独立控制,如能做地埋管换热,节能就更明显。目前国家提倡的低碳经济,水源热泵空调系统属于低碳经济空调系统中的首选
回复
ylttzkx
2010年11月17日 11:36:07
30楼
建筑规模不大,考虑节能,当然用VRV更好,差一点用模块机或水环也可以
回复
bychaoanun
2010年11月18日 09:18:17
31楼
如果实现多联机,我觉得室外机太密集,建筑外观难看,就美观性还是让业主看看效果
回复